Tu dois aller dans Symbol Configuration

   

Ensuite il faut sélectionner les bloc fonction que tu veux exporter.
Pour qu'ils apparaissents dans la liste des symboles, il faut d'abord faire un Build

Ensuite quand tu refais une compilation ton fichier symbol va etre crée. 
Tu pourras ensuite l'importer dans l'appli sous ETS.

Faut que je regarde si je retrouve un PDF qui explique le principe.

PS : Pour info que ce soit Codesys 2, eCockpit ou Codesys 3, rien a changé dans le fond ,c'est le même principe.

Entre certaines version des variables on changé dans les lib (mais pas radicalement) c'etait dans le but d'uniformiser des nom de variables par rapport a d'autres lib.