29/04/2011, 20:52:16
Vous trouverez sur le site de TH France
http://www.th-france.eu/contain/telechar...tation.htm
l'un de leurs fournisseurs M&M (à ne pas confondre avec les bonbons
http://www.th-france.eu/th-france-downlo...france.pdf
Ces vannes fonctionnent avec des bobines à 230V ou 24VDC elles peuvent
fonctionner en permanent il faut prendre une vanne NF, choisir le
raccord : 3/4" ou 1" pour les raccords domestiques.
Avec 3/4" avec passage 25mm vous pouvez passer 140 l/min avec 1" et 25
mm on passe 216 l/min
Difficile de trouver des vannes bi-stables lesquelles n'ont pas besoin
d'alimentation permanente pour changer d'état mais alors ... difficile
de savoir dans quel état se trouve la vanne sinon de les faire piloter
par inversion de polarité comme pour des VR 24VDC par des modules
VR...
C'est une solution que je suis en train de tester chez un client.
Hope it helps.
Thomas
http://www.th-france.eu/contain/telechar...tation.htm
l'un de leurs fournisseurs M&M (à ne pas confondre avec les bonbons
http://www.th-france.eu/th-france-downlo...france.pdf
Ces vannes fonctionnent avec des bobines à 230V ou 24VDC elles peuvent
fonctionner en permanent il faut prendre une vanne NF, choisir le
raccord : 3/4" ou 1" pour les raccords domestiques.
Avec 3/4" avec passage 25mm vous pouvez passer 140 l/min avec 1" et 25
mm on passe 216 l/min
Difficile de trouver des vannes bi-stables lesquelles n'ont pas besoin
d'alimentation permanente pour changer d'état mais alors ... difficile
de savoir dans quel état se trouve la vanne sinon de les faire piloter
par inversion de polarité comme pour des VR 24VDC par des modules
VR...
C'est une solution que je suis en train de tester chez un client.
Hope it helps.
Thomas