Solution 2, mais pour moi pas besoin de s'embeter avec la terre, tu reutilises celle de ton tableau principal:
Disjoncteur 32A > cable 3G6² > ID 30mA 40A > circuits additionnels
Le 32A en tète de tableau protege ton cable.
A noter que si tu veux mettre plus que 1 ID dans le tableau secondaire, tu dois avoir un sectionneur en tete de ce tableau secondaire. Si tu en a 1 seul, c'est lui qui a le role de sectionneur et c'est bon.
Disjoncteur 32A > cable 3G6² > ID 30mA 40A > circuits additionnels
Le 32A en tète de tableau protege ton cable.