(Il y a 6 heures)poukill a écrit :Citation :Solution 3 et solution conforme : Un disjoncteur de 40A ou 63 A dans le tableau principal (protection du câble), un 3G10 pour le 40A ou 3G16 pour le câble (vous avez oublié la distance entre les bâtiments, donc voir abaque pour la chute de tension) et dans le tableau secondaire inter-différentiel de 32A 30mA pour de 40A ou 40A 30 mA pour le 63A.
J'avais regardé les abaques de chute de tension. J'ai vu qu'avec du 6mm², je ne pouvais prétendre à 3500W max. Ce qui me semblait laaaarge pour mon usage.
Mais tu sembles dire qu'il faudrait blinder plus en passant sur du 3G10² ?
Dis toi, que tes usages futurs pour ce tableau ne te sont connu (ex borne VE, mais aussi des usages non inventé). Par expérience, retirer un câble dans un jénolène enterré n'est jamais évidant surtout quelques années plus tard. Donc qui peux le plus peu le moins, pour 32A en 6² la chute de tension est > 4% (hors normes) ce qui t'impose un différentiel de 20A.