Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Protection électrique d'un batiment annexe
#22
Il n’y a qu’une seule prise de terre. Les conducteurs de PE des circuits de l’annexe sont reliés à la terre via le PE du câble 3G assurant la liaison entre le tableau principal et le tableau de l’annexe.

Avec une distance de 40 m entre les deux tableaux et un courant de 25 A, la chute de tension est d’environ 2 % pour cette seule liaison. Si la chute de tension en amont du tableau principal est limitée à 1 % maximum, l’ensemble reste conforme au seuil global de 3 %. Il reste donc à connaître la longueur et la section du câble entre le PDL et le tableau principal pour valider ce point. Si c'est inconnu, il faut passer en 16 mm²

Dans le tableau secondaire, il est nécessaire d’installer un interrupteur différentiel dont le calibre est supérieur ou égal à celui du disjoncteur protégeant le câble en amont.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Protection électrique d'un batiment annexe - par Ives - 10/02/2026, 10:47:09

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)