17/11/2009, 20:48:23
Embouts, suite :
En ce qui concerne l'outillage à utiliser, pour ma part j'utilise une
pince spéciale (entre 30 et 45 € à moins de vouloir du Facom!) et des
embouts "Starfix".
La qualité de sertissage est nickel, pas de risque d'arrachement de
l'embout.
Quand pas de pince à sertir, plutôt que d'utiliser une pince inadaptée
qui risque d'écraser complètement l'embout et rendre difficile son
introduction dans le bornier, j'utlise une pince coupante fine et je
donne plusieurs coups de pince (4 à 5) sur l'embout pour bloquer le
cable dedans (attention à ne pas trop serrer pour ne pas couper), le
serrage dans le bornier fait le reste.
Si mes souvenirs sont exacts, la norme impose une resistance à la
traction de l'embout sur le fil conducteur mais pas l'outillage à
utiliser pour sertir...
Fix
On 17 nov, 18:39, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 17 nov, 18:22, Fix <fx.me...@free.fr> wrote:
>
> > A ma connaissance il est autorisé de câbler entièrement une
> > installation en souple à la condition unique de terminer tous les
> > cables avec des embouts adequats ( genre Legrand "Starfix" par
> > exemple).
>
> Aah, merci Fix !
> Est-ce qu'on peut retrouver cette mention à propos des embouts quelque
> part ? de préférence accessible par le web ?
> Merci d'avance.
>
> PS: est-ce qu'il faut une pince spéciale, ou la pince genre
> "automobile" fait l'affaire ?
> PS: j'ai acheté des devices sur eBay en Allemagne, et ils étaient
> câblés en souple. J'y vois un avantage, pour les repiquages, on peut
> mettre 2 fils dans le même soulier.
>
> > Dans tous les ouvrages que j'ai pu potasser à
> > ce sujet il n'est effectivement pas clairement spécifé que c'était
> > autorisé en tableau.
>
> Mon "coffret" est en fait une armoire Hager Univers. Je me suis cru
> bien inspiré de tout câbler en rigide 2,5², ben ... je crois que ce
> n'est pas une bonne idée
>
> > Mais si quelqu'un a la réponse noir sur blanc, je suis également
> > preneur.
>
> 2 preneurs ! 2
En ce qui concerne l'outillage à utiliser, pour ma part j'utilise une
pince spéciale (entre 30 et 45 € à moins de vouloir du Facom!) et des
embouts "Starfix".
La qualité de sertissage est nickel, pas de risque d'arrachement de
l'embout.
Quand pas de pince à sertir, plutôt que d'utiliser une pince inadaptée
qui risque d'écraser complètement l'embout et rendre difficile son
introduction dans le bornier, j'utlise une pince coupante fine et je
donne plusieurs coups de pince (4 à 5) sur l'embout pour bloquer le
cable dedans (attention à ne pas trop serrer pour ne pas couper), le
serrage dans le bornier fait le reste.
Si mes souvenirs sont exacts, la norme impose une resistance à la
traction de l'embout sur le fil conducteur mais pas l'outillage à
utiliser pour sertir...
Fix
On 17 nov, 18:39, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 17 nov, 18:22, Fix <fx.me...@free.fr> wrote:
>
> > A ma connaissance il est autorisé de câbler entièrement une
> > installation en souple à la condition unique de terminer tous les
> > cables avec des embouts adequats ( genre Legrand "Starfix" par
> > exemple).
>
> Aah, merci Fix !
> Est-ce qu'on peut retrouver cette mention à propos des embouts quelque
> part ? de préférence accessible par le web ?
> Merci d'avance.
>
> PS: est-ce qu'il faut une pince spéciale, ou la pince genre
> "automobile" fait l'affaire ?
> PS: j'ai acheté des devices sur eBay en Allemagne, et ils étaient
> câblés en souple. J'y vois un avantage, pour les repiquages, on peut
> mettre 2 fils dans le même soulier.
>
> > Dans tous les ouvrages que j'ai pu potasser à
> > ce sujet il n'est effectivement pas clairement spécifé que c'était
> > autorisé en tableau.
>
> Mon "coffret" est en fait une armoire Hager Univers. Je me suis cru
> bien inspiré de tout câbler en rigide 2,5², ben ... je crois que ce
> n'est pas une bonne idée
>
> > Mais si quelqu'un a la réponse noir sur blanc, je suis également
> > preneur.
>
> 2 preneurs ! 2