On 22 nov, 09:42, Ferllings <ferlli...@gmail.com> wrote:
> Par contre quelqu'un à préconisé (dans un post que je ne retrouve plus)
> de séparer la partie courant fort et la partie logique/courant faible/vdi,
> de plusieurs mètres.
> Est-ce vraiment utile?
Utile ?!?
Oui bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de doute là dessus.
Pour moi, il est clair que les champs magnétiques induits par les
courants fort peuvent perturber les conduites à courant faible.
Je pense que c'est bien pour çà qu'on a inventé le blindage.
Imagine un actuateur qui switch ta machine à laver et juste à côté tu
as le câble de l'antenne....
Perso, la question n'est pas vraiement "utlile ou pas", mais comment
le réaliser en pratique. Séparer les armoires de plusieurs mètres me
parait exagéré et à tout le moins, difficile à réaliser... et puis
même dans l'armoire VDI, tu auras quand même du 220V ! alors, mieux
vaut être soigneux dans le câblage et soigner le blindage (mais on
sort du cadre de ce forum).
Mon armoire Hager est blindée et mise à la terre en un seul point
(plaque équipotentielle), pareil pour le rack télécom et le
HomeCinéma.
> J'ai du mal à l'imaginer en pratique vu que de nombreux actuators
> recoivent le courant fort.
?!?
Les actuators "courant fort" peuvent très bien cohabiter avec le câble
EIB, c'est fait pour ! Pas de problème.
Perso, j'ai évité d'y faire passer les câbles Ethernet et autres VDI
(autre armoire).
PS: c'est pas une bonne idée de changer le titre du post.
> Par contre quelqu'un à préconisé (dans un post que je ne retrouve plus)
> de séparer la partie courant fort et la partie logique/courant faible/vdi,
> de plusieurs mètres.
> Est-ce vraiment utile?
Utile ?!?
Oui bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de doute là dessus.
Pour moi, il est clair que les champs magnétiques induits par les
courants fort peuvent perturber les conduites à courant faible.
Je pense que c'est bien pour çà qu'on a inventé le blindage.
Imagine un actuateur qui switch ta machine à laver et juste à côté tu
as le câble de l'antenne....
Perso, la question n'est pas vraiement "utlile ou pas", mais comment
le réaliser en pratique. Séparer les armoires de plusieurs mètres me
parait exagéré et à tout le moins, difficile à réaliser... et puis
même dans l'armoire VDI, tu auras quand même du 220V ! alors, mieux
vaut être soigneux dans le câblage et soigner le blindage (mais on
sort du cadre de ce forum).
Mon armoire Hager est blindée et mise à la terre en un seul point
(plaque équipotentielle), pareil pour le rack télécom et le
HomeCinéma.
> J'ai du mal à l'imaginer en pratique vu que de nombreux actuators
> recoivent le courant fort.
?!?
Les actuators "courant fort" peuvent très bien cohabiter avec le câble
EIB, c'est fait pour ! Pas de problème.
Perso, j'ai évité d'y faire passer les câbles Ethernet et autres VDI
(autre armoire).