On 23 nov, 09:13, Ferllings <ferlli...@gmail.com> wrote:
> En fait, j'aurais du être plus clair:
Oui
> ma question concerait plus la séparation modules KNX avec courant fort, et modules KNX logiques (sans 220).
Perso, je ne peux pas répondre, je n'ai aucun module logique (mais une
usine à gaz (dans le rack télécom))
> Les modules logiques KNX (sans 220V), sont t-il blindés, et peuvent-il
> être placés dans la même armoire que les actuators avec 220V?
Je pense que oui.
N'oublie pas, le clou du numéro, c'est la certification KNX.
Si le module a la certification, c'est une garantie de compatibilité.
> Ca me parait logique (Pour le débutant que je suis) qu'ils soient prévu
> pour être dans la même armoire
On peut donc en déduire que le débutant a une bonne logique (çà
aide :-))
> Oui, je n'imaginais pas mettre de VDI près d'une section courant fort.
> Je vais avoir 1 à 2 metres entre les 2 parties. Donc si j'applique ton
> idée du blindage à la terre ca devrait suffire.
Oui, tout à fait, mais uniquement dans le cas de figure de coffrets
***métalliques*** et que chacun est mis à la terre ***en un seul
point***. (mettre un coffret plastique à la terre n'a pas de sens et
ne sert strictement à rien)
> En fait, j'aurais du être plus clair:
Oui
> ma question concerait plus la séparation modules KNX avec courant fort, et modules KNX logiques (sans 220).
Perso, je ne peux pas répondre, je n'ai aucun module logique (mais une
usine à gaz (dans le rack télécom))
> Les modules logiques KNX (sans 220V), sont t-il blindés, et peuvent-il
> être placés dans la même armoire que les actuators avec 220V?
Je pense que oui.
N'oublie pas, le clou du numéro, c'est la certification KNX.
Si le module a la certification, c'est une garantie de compatibilité.
> Ca me parait logique (Pour le débutant que je suis) qu'ils soient prévu
> pour être dans la même armoire
On peut donc en déduire que le débutant a une bonne logique (çà
aide :-))
> Oui, je n'imaginais pas mettre de VDI près d'une section courant fort.
> Je vais avoir 1 à 2 metres entre les 2 parties. Donc si j'applique ton
> idée du blindage à la terre ca devrait suffire.
Oui, tout à fait, mais uniquement dans le cas de figure de coffrets
***métalliques*** et que chacun est mis à la terre ***en un seul
point***. (mettre un coffret plastique à la terre n'a pas de sens et
ne sert strictement à rien)