On 22 nov, 20:03, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote:
> Je n'avais pas pensé à la mise à la terre de l'armoire, c'est une bonne
> idée!
J'ai même poussé le bouchon un peu plus loin....
J'ai installé des barres de terre sur toute la largeur de l'armoire.
Ces barres sont montées sur éclisses en plastique, donc isolées du
chassis.
Elles sont reliées entre elles avec du 8² et vers la plaque
équipotentielle en 16²
> Le blindage (la feuille d'aluminium en fait) du cable EIB/KNX peut-elle/
> doit-elle aussi être mise à la masse ?
Il y a déjà eu discussion sur le sujet, pareil d'ailleurs pour le fil
métallique nu. Je pense que la recommendation est ne pas les employer.
Perso, je coupe à raz.