marc.assin a écrit :
> On 22 nov, 20:03, Nicolas Garnier <n.b.garn...@gmail.com> wrote:
>> Je n'avais pas pensé à la mise à la terre de l'armoire, c'est une bonne
>> idée!
> J'ai même poussé le bouchon un peu plus loin....
> J'ai installé des barres de terre sur toute la largeur de l'armoire.
> Ces barres sont montées sur éclisses en plastique, donc isolées du
> chassis.
> Elles sont reliées entre elles avec du 8² et vers la plaque
> équipotentielle en 16²
>
>> Le blindage (la feuille d'aluminium en fait) du cable EIB/KNX peut-elle/
>> doit-elle aussi être mise à la masse ?
> Il y a déjà eu discussion sur le sujet, pareil d'ailleurs pour le fil
> métallique nu. Je pense que la recommendation est ne pas les employer.
> Perso, je coupe à raz.
Une ch'tite image des armoires traine-t-elle qqpart ?