15/11/2009, 22:09:55
On 15 nov, 21:23, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:
> Bus relié en étoile du coffret aux interrupteurs.
Non
La topologie est arbitaire: bus linéaire, étoile, arborescence, flocon
de neige, tout est permis sauf ring
> Par contre pourquoi dis tu que les gaines a
> chaque interrupteurs est UNE possibilité ? A part la radio il y a
> autre chose ?
Oui, je faisais allusion aux post précédents sur le même sujet
Certains ont envisagé d'installer des télérupteurs, ce qui est tout à
fait faisable, mais implique un investissement en PURE perte
> Par contre la partie sortie est plus floue.
> (t'as vu je comprends vite)
:-)
ben oui, il y a les doués et les autres (je ferais plustôt partie des
"autres" :-))
> devaient aussi être reliée au bus.
Nan
> Les reliés au coffret domotique suffit ?
oui
mais plus concrètement aux actuators dans ton coffret
lesdit actuators dans ton coffret sont reliés au bus, çà va sans dire,
mais encore mieux en le disant.
> sur une installation classique, les sorties sont
> reliées en point a point ou en série au boitier électrique ?
watisdanâ ?
sur une installation classique, les prises de courant sont reliées en
PARALLELE, càd le fil bleu de la prise 1 va au fil bleu de la prise 2,
au même endroit etc
le fil noir de la prise 1 va au fil noir de la prise 2 etc
Rien n'est en série ! çà s'apelle du repiquage
En KNX, il n'y a pas de repiquage pour les prises domotisées, il y a
chaque fois un câble entre la prise et le coffret.
Je pense qu'il serait préférable que tu t'adresses à un professionnel,
il y en a dans ton coin. Une installation électrique n'est pas sans
danger ...
> Bus relié en étoile du coffret aux interrupteurs.
Non
La topologie est arbitaire: bus linéaire, étoile, arborescence, flocon
de neige, tout est permis sauf ring
> Par contre pourquoi dis tu que les gaines a
> chaque interrupteurs est UNE possibilité ? A part la radio il y a
> autre chose ?
Oui, je faisais allusion aux post précédents sur le même sujet
Certains ont envisagé d'installer des télérupteurs, ce qui est tout à
fait faisable, mais implique un investissement en PURE perte
> Par contre la partie sortie est plus floue.
> (t'as vu je comprends vite)
:-)
ben oui, il y a les doués et les autres (je ferais plustôt partie des
"autres" :-))
> devaient aussi être reliée au bus.
Nan
> Les reliés au coffret domotique suffit ?
oui
mais plus concrètement aux actuators dans ton coffret
lesdit actuators dans ton coffret sont reliés au bus, çà va sans dire,
mais encore mieux en le disant.
> sur une installation classique, les sorties sont
> reliées en point a point ou en série au boitier électrique ?
watisdanâ ?
sur une installation classique, les prises de courant sont reliées en
PARALLELE, càd le fil bleu de la prise 1 va au fil bleu de la prise 2,
au même endroit etc
le fil noir de la prise 1 va au fil noir de la prise 2 etc
Rien n'est en série ! çà s'apelle du repiquage
En KNX, il n'y a pas de repiquage pour les prises domotisées, il y a
chaque fois un câble entre la prise et le coffret.
Je pense qu'il serait préférable que tu t'adresses à un professionnel,
il y en a dans ton coin. Une installation électrique n'est pas sans
danger ...