Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1)
#1
Bonjour,

J'ai un petit souci avec mes 2 TXA225 qui gèrent mes volet/moteur de
vélux.
Jusqu'à présent, j'avais un bouton de gestion par fonction (fonction
volet 1 bouton).
Dans linknx, pas de souci, le volet était indiqué dans son état.

Plusieurs souci, si il pleut, l'alarme pluie ferme les fenêtres, mais
sur linknx ils restent ouvert ...
Si je configure le module pour un retour à l'état théorique après fin
de la pluie, rien ne se passe, ils restent fermé Sad

Maintenant, j'ai fait un bouton sur un TX460A fonction volet 2 bouton/
descente. J'ai mis dedans les sorties de 2 volets. Si j'appuie sur le
bouton, les 2 volets se ferme, mais linknx ne prend pas en compte et
ne change pas d'état Sad
A savoir que sur le TX460A, en mode volet, le bouton n'a pas de
fonction "etat".

Je sais qu'une version a2 est sortie, je ne sais pas si elle corrige
cela, et même si c'est le cas, je changerai de marque Smile

Merci de votre aide !


Messages dans ce sujet
Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1) - par Roby - 07/09/2010, 17:43:23
Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1) - par mickg - 11/09/2010, 18:36:02
Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1) - par Roby - 13/09/2010, 10:47:39
Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1) - par Charles Delorme - 14/09/2010, 08:39:16