Mise en chauffe aléatoire de mon plancher piloté par un B.IQ
#6
Salut Ben,

Après analyse de ton projet, j'aurai modifié quelques liens :

- Enlever dans le groupe 9/259, l'info du B.IQ N°37 . Ne laisser QUE
l'info Sortie 8 - Indication d'état
- Pareil pour le groupe 9/260, enlever l'info N°37 et laisser QUE
l'info Sortie 9 - Indication d'état

Car c'est le B.IQ qui fait passer l'info Heating indication ( N°37 ) à
1 quand il y a besoin de chauffer.
Ce n'est PAS de B.IQ qui reçoit l'info du module de sortie.

Si ça ne marche toujours pas, j'aurai changé aussi :

- Dans le groupe 9/257, remplacer l'info N° 42 du B.IQ par l'info N°37
- Pareil pour le groupe 9/258, ...

Comme ça, ton B.IQ commandera directement le ON/OFF de ta sortie

J'espère que j'ai été assez clair. Dis moi si tel n'est pas le cas.

DaGGeR



On 2 oct, 10:19, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je viens de t'envoyer l'intégralité de ma config par email.
>
> En ce qui concerne le module de puissance, il s'agit de relais Hager
> ES 220.
> Pour les entrées blocage ou maintenance, je ne sais pas répondre à ta
> question.
>
> Merci encore.
>
> Bon week-end,
>
> Benoît