Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mise en chauffe aléatoire de mon plancher piloté par un B.IQ
#7
Salut DaGGeR,

> Après analyse de ton projet, j'aurai modifié quelques liens :
> - Enlever dans le groupe 9/259, l'info du B.IQ N°37 . Ne laisser QUE
> l'info Sortie 8 - Indication d'état
> - Pareil pour le groupe 9/260, enlever l'info N°37 et laisser QUE
> l'info Sortie 9 - Indication d'état

Ok, j'ai suivi tes conseils, j'ai simplifé les adresses "indication
d'état" de mes chauffages comme indiqué ci-dessus.

> Car c'est le B.IQ qui fait passer l'info Heating indication ( N°37 ) à
> 1 quand il y a besoin de chauffer.
> Ce n'est PAS de B.IQ qui reçoit l'info du module de sortie.

Oui, effectivement !

> Si ça ne marche toujours pas, j'aurai changé aussi :
> - Dans le groupe 9/257, remplacer l'info N° 42 du B.IQ par l'info N°37
> - Pareil pour le groupe 9/258, ...
> Comme ça, ton B.IQ commandera directement le ON/OFF de ta sortie

Je me laisse un peu temps pour tester et appliquer éventuellement ce
dernier changement.

Merci encore d'avoir pris le temps de m'aider.
Je te tiens au courant.

Bien à toi,
Benoît


Messages dans ce sujet
Mise en chauffe aléatoire de mon plancher piloté par un B.IQ - par Ben - 03/10/2010, 17:36:28

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)