Comment connecter l'actuator
#2
jeremo44 a écrit :
> Bonjour,
>
> D'abord, je m'excuse pour la question basique qui va suivre ...
> (J'ai décidé de me lancer seul dans la mise en place de mon
> installation knx, j'ai beaucoup lu puis commandé le matériel de base
> pour me lancer (alim, US/U, actuator siemens modèle
> 5WG1512-1AB01http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/
> search/ftp/tpi/5121ab01_tpi_e.pdf )
>
> Ayant reçu le matériel, je me rends compte que, dans la pratique, je
> me mélange complètement les pinceaux pour connecter phase / neutre du
> disjoncteur vers l'actuator vers les prises commandées (chauffage).
>
> En amont de l'actuator, je place un différentiel 20A
> En aval, chaque ligne est en 3x2.5²
> Et entre les deux , je bug Wink
>
> J'imaginais les connexions suivantes :
>
> - Phase depuis le différentiel 20A vers la connexion n° 1 de
> l'actuator
> - Ponter en 2,5mm² les connexions n°1/4 - 4/7 - 7/10 - 10/13 -13/16
> -16/19-19/22
> - Phase de chaque ligne chauffage sur les connexions n° 3 - 6 - 9 - 12
> - 15 - 18 - 21 - 24
> - Neutre de chaque ligne chauffage sur WAGO avec retour différentiel
> 20A
> - Terre de chaque ligne sur bornier central.
>
> Est ce que c'est correct ?
>
> Dans ce cas à quoi serviraient les connexions n° 2-5-8-11-14-17-20-23
> (ils parlent de "loop" dans la doc, mais ça m'échappe)
>
>
> Je remercie d'avance tous ceux qui voudront bien m'aiguiller ...
>
>
>

Bonsoir,

Sauf que 8 lignes de chauffage, sur un seul disjoncteur de 20A, j'ai un
peu peur du résultat.
Dans une maison avec une installation un peu vielle, j'avais déjà pas
plus de 2 à 3 chauffage électrique par disjoncteur de 20A.
Et idéalement, je pense qu'il faut 1 disjoncteur par chauffage !

Sinon, pour les 2/5/8/11/14/17/20/23, c'est des entrées de chainage.
Par exemple, on rentre la phase sur la 1, on la récupère sur la 2, pour
la chainer vers la 4, puis ainsi de suite.
Le schéma dans la doc est assez claire à ce sujet : on voie que 1 et 2
sont connectés ensemble.

Cdt,
Laurent.


Messages dans ce sujet
Comment connecter l'actuator - par jeremo44 - 14/10/2009, 15:47:07
Comment connecter l'actuator - par Laurent ARNAL - 14/10/2009, 19:50:23
Comment connecter l'actuator - par jeremo44 - 14/10/2009, 20:40:51
Comment connecter l'actuator - par mail2fred.g@gmail.com - 15/10/2009, 07:51:01

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)