Effectivement, je ne compte pas mettre 8 chauffages sur 20A, c'était
juste une illustration , pas tres judicieux je le reconnais ...
( faut dire que ma question d'origine n'est pas tres futée non plus,
j'ai un peu honte même...)
Donc si j'ai bien compris :
Phase disjoncteur > entrée 1
Chainage entre 2-4 , 5-7, 8-10, 11-13, etc ....
Et phase de ligne sur 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 ...
Savez vous s'il existe des accessoires / peignes adpatés à cet
actuator pour ponter proprement ? Sinon, utiliser des wago / autres
pour chainer la phase vous semble t il preferable que d'utiliser le
chainage sur l'actuator ?