c'est ça !
et idem pour les sorties, pour que Logo! envoie des données vers le
bus KNX.
On 9 fév, 21:00, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On mardi 09 février 2010, alain wrote:
>
> > Attention toutefois à la limitation de Logo! en nombre d'objets KNX :
> > chaque entrée ou sortie KNX est considérée par Logo! comme une E/S
> > physique. Nombre d'entrées KNX possibles = capacité en nombre
> > d'entrées Logo! - nombre d'entrées physiques installées.
> > Et même règle pour les sorties.
>
> > En clair, on arrive très vite à une limitation si on monte beaucoup de
> > modules d'extension.
>
> Ok, pigé.
>
> Donc on peut lier une adresse de groupe à une entrée non physique, et se
> servir de cette entrée comme consigne, qu'il sera ensuite possible de
> mettre à jour depuis le réseau KNX, c'est bien ça ?
>
> --
> Frédéric
>
> http://www.clubphotobiviers.org
et idem pour les sorties, pour que Logo! envoie des données vers le
bus KNX.
On 9 fév, 21:00, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On mardi 09 février 2010, alain wrote:
>
> > Attention toutefois à la limitation de Logo! en nombre d'objets KNX :
> > chaque entrée ou sortie KNX est considérée par Logo! comme une E/S
> > physique. Nombre d'entrées KNX possibles = capacité en nombre
> > d'entrées Logo! - nombre d'entrées physiques installées.
> > Et même règle pour les sorties.
>
> > En clair, on arrive très vite à une limitation si on monte beaucoup de
> > modules d'extension.
>
> Ok, pigé.
>
> Donc on peut lier une adresse de groupe à une entrée non physique, et se
> servir de cette entrée comme consigne, qu'il sera ensuite possible de
> mettre à jour depuis le réseau KNX, c'est bien ça ?
>
> --
> Frédéric
>
> http://www.clubphotobiviers.org