03/01/2008, 19:19:58
Je me suis posé la meme question au début de mon projet. Il y a plusieurs écoles, et
j'ai suivi la proposition faite dans le forum allemand:
groupe 0 - fonctions centrales
groupe 1 - eclairage
groupe 2 - jalousies
groupe 3 - chauffage
0/0 actors
0/1 scenes d'eclairage
0/2 jalousies
1/0 on/off
1/1 dimmer
1/2 valeur
1/3 status
2/0 mouvement
2/1 position
2/2 status
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Comment font les autres?
----- Original Message -----
From: "Geb07" <t.gebelin@laposte.net>
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Thursday, January 03, 2008 5:26 PM
Subject: Adresse de groupe, médian, sous groupe
Bonjour,
Je me demande comment il faut gérer dans la pratique les adresses de
groupes, médian et sous groupe.
Faut il attribuer une adresse de groupe par pièce de la maison ? Faut
il attribuer une adresse de groupe par fonctionnalité ?
Peut etre que je devrais utiliser uniquement les adresses sous 2
niveaux, car l'apport de précision avec les adresses à 3 niveaux me
sont peut etre superflu ( pour une maison type F5 ).
Merci de me faire partager votre experience à ce sujet.
Thierry
j'ai suivi la proposition faite dans le forum allemand:
groupe 0 - fonctions centrales
groupe 1 - eclairage
groupe 2 - jalousies
groupe 3 - chauffage
0/0 actors
0/1 scenes d'eclairage
0/2 jalousies
1/0 on/off
1/1 dimmer
1/2 valeur
1/3 status
2/0 mouvement
2/1 position
2/2 status
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Comment font les autres?
----- Original Message -----
From: "Geb07" <t.gebelin@laposte.net>
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Thursday, January 03, 2008 5:26 PM
Subject: Adresse de groupe, médian, sous groupe
Bonjour,
Je me demande comment il faut gérer dans la pratique les adresses de
groupes, médian et sous groupe.
Faut il attribuer une adresse de groupe par pièce de la maison ? Faut
il attribuer une adresse de groupe par fonctionnalité ?
Peut etre que je devrais utiliser uniquement les adresses sous 2
niveaux, car l'apport de précision avec les adresses à 3 niveaux me
sont peut etre superflu ( pour une maison type F5 ).
Merci de me faire partager votre experience à ce sujet.