30/11/2008, 22:46:23
> - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de
> 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules
> de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ?
Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux
positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus
bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains
appareils non EIB peut poser problème.
Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout
centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux
secondaires.
> - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un
> circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le
> disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ?
> Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?!
Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les
différents contacts d'un même actuateur.
Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à
l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne
et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la
position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit
capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se
trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé
que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être
soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il
faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par
le module EIB.
A+
Jean-François
> 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules
> de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ?
Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux
positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus
bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains
appareils non EIB peut poser problème.
Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout
centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux
secondaires.
> - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un
> circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le
> disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ?
> Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?!
Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les
différents contacts d'un même actuateur.
Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à
l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne
et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la
position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit
capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se
trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé
que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être
soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il
faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par
le module EIB.
A+
Jean-François