On Dec 2, 8:49 am, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris entre
> 1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ?
Plus précisément, ce ne sont pas les tableaux qui doivent être entre 1
et 1,80 m, mais leurs organes de commande (ce qui permet en pratique
de poser une rangée de plus). Et les transfos de sonnettes, alims de
bus et autres gadgets peuvent être au dessus ou au dessous.
Par ailleurs, la C15-100 mentionne dans un commentaire que l'on peut
descendre jusqu'à 50 cm du sol dans le cas d'une *GTL fermée* (mais je
n'ai pas retrouvé cette règle dans le texte normatif).
Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points
sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse.