#17
Bonjour,
J'ajoute un retour d'expérience après 5ans de domotisation progressive
de mon pavillon initialement totalement classique (construction de
1984, chauffage électrique) :
Il est intéressant
- de séparer les arrivées électriques de ce qu'on va en faire en
termes de regroupement de lignes avant l'étage des disjoncteurs :
surtout quand on installe après certains gros appareils qui modifient
ce qu'on tire sur les groupes de prises ;
- de préférer des armoires métalliques (mêmes plus chères) pour en
fire des cages de Faraday et bloquer les émissions radioélectriques
des bobines des relais et contacteurs variés.

Pour situer, je suis parti pour une installation distribuée
- de téléphonie/interphonie (une ligne d'arrivée et une connection
dans chaque pièce de vie et de sommeil),
- réseau informatique : une à 4 prises gigabit par pièce (réaffectable
téléphonie ou interphonie)
- réseau TV/FM/SAT dont des injections internes de modulations UHF
pour partager des appareils
- commande centralisée et pilotée, l'EIB est venu après.

Le point central de l'installation électrique est vite apparu : j'ai
repris toute la zone d'arrivée électrique/protections et commandes et
idem pour téléphonie et autres réseaux.

Par contre j'ai séparé complètement certaines parties que l'on cherche
souvent à cacher dans une seule armoire :
- une armoire tole 90*70*30 pour les départs de toutes les lignes
électriques
- une armoire identique pour les disjoncteurs, parafoudre, et
installation de commande, le tout en rendant shuntable la totalité des
installations de commandes
- un boitier séparé et blindé mis à la terre pour le brassage
téléphonique.
Une armoire métallique mise à la terre pour des raisons de sécurité
électrique a l'avantage de faire cage de Faraday et donc de bloquer
les émissions électromagnétiques des relais et contacteurs...
Malheureusement pour moi j'ai mis les miens dans une en "plastique" et
les brassages de lignes électrique dans une en métal... conséquence :
ma mesure de consommation électrique a été faussée quand les
contacteurs délestaient des appareils pour ajuster la conso
électrique... et çà a fait du yoyo jusqu'à ce que je sorte le tore de
mesure en dehors des armoires.

L'intérêt de séparer brassage de lignes et protection/commande est
- de pouvoir changer de technologie au cours du temps,
- de faciliter l'intervention sur les commandes sans risque de
brasser ensemble des circuits normalement distincts à la faveur d'une
inversion des neutres par exemple.
Accessoirement, pendant la phase de mise au point, personne ne râle
sur le chauffage ou le chauffe eau qui seraient mal pilotés... du
moins çà se résoud vite en commutant un relais sur marche forcée le
temps de trouver la cause.

Comme pour domo-elec, mes liaisons entre armoire passent par des
fenêtres découpées dans les armoires, avec une protection sur les
arrêtes de coupe pour éviter une usure d'isolant à la faveur d'un
frottement.
L'ensemble des fils est regroupés par torons dans des gaines
thermorétractables (non rétractées) très largement isolées qui font
isolant complémentaire. Ceci me permet de sortir et suspendre la
grille et ses 25kg de disjoncteurs et actionneurs pour travailler
tranquilement derrière (ce qui n'est pas en EIB nécessite une action
plus directe pour modifier la config!).

Bonne journée

Lutin78


Messages dans ce sujet
Tableau électrique + eib - par Gregoire - 30/11/2008, 16:36:27
Tableau électrique + eib - par fred - 30/11/2008, 18:55:34
Tableau électrique + eib - par jef2000 - 30/11/2008, 22:46:23
Tableau électrique + eib - par Grégoire ESTRADE - 01/12/2008, 08:50:01
Tableau électrique + eib - par John - 01/12/2008, 22:06:29
Tableau électrique + eib - par Grégoire ESTRADE - 02/12/2008, 08:49:23
Tableau électrique + eib - par Pascal - 02/12/2008, 11:59:19
Tableau électrique + eib - par Grégoire ESTRADE - 02/12/2008, 13:20:15
Tableau électrique + eib - par Rolles - 02/12/2008, 16:43:01
Tableau électrique + eib - par keldo - 03/12/2008, 11:12:30
Tableau électrique + eib - par Grégoire ESTRADE - 03/12/2008, 13:46:47
Tableau électrique + eib - par domo_elec - 03/12/2008, 15:02:48
Tableau électrique + eib - par domo_elec - 03/12/2008, 15:07:17
Tableau électrique + eib - par Grégoire ESTRADE - 03/12/2008, 15:25:00
Tableau électrique + eib - par fred - 03/12/2008, 16:25:29
Tableau électrique + eib - par domo_elec - 03/12/2008, 18:49:10
Tableau électrique + eib - par lutin78 - 09/12/2008, 10:10:40
Tableau électrique + eib - par chitloft - 09/12/2008, 23:44:02

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)