Salut Raymond,
Erreur dans la traduction française (comptage différentiel) = compteur
intermédiaire.
Tu as besoin de 6 adresses de groupe liée sur les objets.
Exemple pour le canal "A"
A Bloquer la canal Lié sur objet n°0 du canal A
valeur 1 bit
A Valeur au compteur Lié sur objet n°1 du canal A
valeur 4 byte
A Valeur intermédiaire Lié sur objet n°2 du canal A
valeur 4 byte
A Lire valeur du compteur Lié sur objet n°3 du canal
A valeur 1 bit
A Débordement de la valeur intermédiaire Lié sur objet n°4 du canal A
valeur 1 bit
A RàZ de la valeur intermédiaire Lié sur objet n°5 du canal A
valeur 1 bit
Si c'est ok, fait le test avec le moniteur de groupe d'ETS3 et envoi 1
sur l'adresse de groupe "lire valeur du compteur", regarde les
réponses dans le moniteur de groupe.
Meilleure moyen de contôler.
Beat