06/12/2010, 21:05:16
etant donné qu'il met en place la visu sur son ipad il lui faut les adresses
de groupes d'indication d'etat sinon sa visu est inutile.
Le 6 décembre 2010 19:52, fred <frederic.thomas.ch@gmail.com> a écrit :
> Deux commentaires:
>
> (a) en fin de compte, une adresse de groupe c'est 15 bits pour les
> participants. Toute élégance architecturale mûrement réfléchie est
> sans effet sur le système - qui fonctionne aussi bien avec une
> allocation aléatoire des 15 bits. La seule valeur ajoutée de GAs
> "organisées", c'est en cas d'affichage de trames du bus en dehors de
> ETS. Dans ce cas uniquement, c'est utile de "voir" que 1/3/4 c'est un
> message de dim de la chambre parent (à cause de 1/ et /3,
> respectivement, par exemple).
>
> (b) les GAs pour les retours d'état servent à certains interrupteurs
> et surtout à une visu. Avoir prévu 298 GAs sans rien qui les utilise
> ne sert à rien.
>
> Soyons clair, je ne dis pas que c'est nul d'organiser ses GAs "propre
> en ordre" ni les mérites de l'exercice à des fins de compréhension, je
> précise juste à xtof que tant qu'il n'y a pas de visu et pas de debug
> hors ETS, il n'y a aucune urgence à tout modifier.
>
>
>
>
>
> On Dec 6, 4:19 pm, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
> wrote:
> > effectivement, il faut un etat pour le on/off et un pour l'indication de
> la
> > valeur d'eclairement (variation) et de la meme facon pour les volet
> > indication d'etat, % d'ouverture et meme il me semlbe sur certaine marque
> > l'inclinaison des lamelles.
> >
> > Stephane
> >
> > Le 6 décembre 2010 16:11, xtof <christophe.rue...@gmail.com> a écrit :
> >
> >
> >
> > > Merci Stéphane,
> >
> > > Peux-tu m'en dire un peu plus sur ces indications d'état ?
> >
> > > Combien y en a-t-il pour une lampe avec une adresse ON/OFF et une
> > > VARIATION ?
> >
> > > Idem pour un volet...
> >
> > > En te remerciant,
> >
> > > Christophe.
>
de groupes d'indication d'etat sinon sa visu est inutile.
Le 6 décembre 2010 19:52, fred <frederic.thomas.ch@gmail.com> a écrit :
> Deux commentaires:
>
> (a) en fin de compte, une adresse de groupe c'est 15 bits pour les
> participants. Toute élégance architecturale mûrement réfléchie est
> sans effet sur le système - qui fonctionne aussi bien avec une
> allocation aléatoire des 15 bits. La seule valeur ajoutée de GAs
> "organisées", c'est en cas d'affichage de trames du bus en dehors de
> ETS. Dans ce cas uniquement, c'est utile de "voir" que 1/3/4 c'est un
> message de dim de la chambre parent (à cause de 1/ et /3,
> respectivement, par exemple).
>
> (b) les GAs pour les retours d'état servent à certains interrupteurs
> et surtout à une visu. Avoir prévu 298 GAs sans rien qui les utilise
> ne sert à rien.
>
> Soyons clair, je ne dis pas que c'est nul d'organiser ses GAs "propre
> en ordre" ni les mérites de l'exercice à des fins de compréhension, je
> précise juste à xtof que tant qu'il n'y a pas de visu et pas de debug
> hors ETS, il n'y a aucune urgence à tout modifier.
>
>
>
>
>
> On Dec 6, 4:19 pm, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
> wrote:
> > effectivement, il faut un etat pour le on/off et un pour l'indication de
> la
> > valeur d'eclairement (variation) et de la meme facon pour les volet
> > indication d'etat, % d'ouverture et meme il me semlbe sur certaine marque
> > l'inclinaison des lamelles.
> >
> > Stephane
> >
> > Le 6 décembre 2010 16:11, xtof <christophe.rue...@gmail.com> a écrit :
> >
> >
> >
> > > Merci Stéphane,
> >
> > > Peux-tu m'en dire un peu plus sur ces indications d'état ?
> >
> > > Combien y en a-t-il pour une lampe avec une adresse ON/OFF et une
> > > VARIATION ?
> >
> > > Idem pour un volet...
> >
> > > En te remerciant,
> >
> > > Christophe.
>