29/06/2008, 22:59:11
Ma méthode:
(a) Cablage centralisé via boites de dérivation. Donc les deux points
luminueux plafond chambre 1 + les deux points chambre 2 + ... arrivent
tous dans une boite de dérivation locale qui repart vers "node zero"
en fil 8x. Minimise le km de fil et de tube.
(b) Pour les prises commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x
va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à
la prise 3. Au besoin, les commandes des prises 2 ou 3 peuvent être
attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces prises finissent
non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais
la méthode est assez flexible.
© Pour le reste, une armée de tubes vides (>40) vers partout où on
pourrait mettre une TV, un téléphone ou un HP de home cinéma (aussi en
hauteur), à coté d'une prise bien sur. Depuis la fin de la
construction en 2002, j'ai déjà rajouté 2 commandes EIB, raccordée au
moyen d'un cat5 dans le tube branché en parallele dans le tableau sur
le bus. Les tubes finissent dans une boîte vide sur le mur.
(d) Dans les pièces équipée d'une boucle de chauffage au sol, j'avais
prévu deux emplacements pour interrupteurs, un restant vide au début -
l'ídée étant de prévoir le chauffage par la suite. En pratique, celà
m'a été fort utile pour ajouter des interrupteurs en faisant avec ce
que j'avais (c-a-d faire 4 boutons avec deux interrupteurs 2x plutot
que de racheter le modèle 4x).
Pour (d), EIB entraîne une flexibilité de commande que les
interrupteurs ont de la peine à égaler. Certes tu peux décider
d'allumer ceci ou cela depuis ici ou la, et le changer, mais il te
faut toujours un bouton de libre sur les interrupteurs!
HTH - Fred
On Jun 29, 1:27 pm, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> Nous somme dans notre maison neuve depuis un mois.
>
> Presque toute l'installation est fonctionnelle.
>
> J'ai tenté d'être prévoyant en terme de câblage.
> Evidemment, j'ai oublié quelques bricoles...
> Et quand je lis vos posts, et notamment ceux de Marc ASSIN, j'ai la
> sensation d'avoir été d'une imprévoyance...
> Et encore, je vous ai lu pendant 3 mois avant d'attaquer mon câblage.
>
> Alors pour tous les "jeunots" qui vont y passer, je pensais q'un petit
> retour d'expérience général serait judicieux.
>
> D'abord, par ou passent les gaines :
> RDC :
> Toutes les gaines partent du TGBT entre plancher BA de l'étage et faux
> plafond placo.
> - Inconénient : Quasi impossible de passer de nouvelles gaines (je ne
> pense pas qu'il existe de solution intelligente qui soit plus
> prévoyante. Certe je dispose d'un vide sanitaire, mais faut vraiment
> avoir envie de passer une nouvelle gaine...)
> - Les PC d'une même pièce ont été pontées entre elles. Un départ pour
> chaque pièce. J'ai un regret, j'aurais dû implanter quelqus boîtes de
> dérivations visibles en haut des murs pour limiter le retour des
> gaines vers le TGBT.
> - Même s'ils sont en parallèle, je doit avoir 7 départs de câbles EIB
> du TGBT (là aussi j'aurai dû mettre quelques boîtes de dérivations).
> ETAGE :
> - Même fonctionnement, même regrets.
> - Toutefois les nouvelles gaines sont plus simples à passer dans le
> petit comble.
>
> Ce que j'ai réalisé :
> - Tous les boutons sont EIB, donc, facile de roujouter de nouveaux
> boutons ou autre
> - Une PC TV et une RJ dans chaques pièces de vis et chambres
> - Un 220V et un EIB à côté des 2 collecteurs plancher chauffant pour
> une future gestion
> - Un 220V et 1 RJ pour un futur écran tactile
> - Un 4 paires cat 6 pour le future portier vidéo
>
> Mes oublis et regrets :
> - Pilotage de la VMC type B (dans les 2 WC, pas de fenêtre donc alim
> de la bouche en parallèle avec la lampe). Deux autres bouches étaient
> pilotables (pas vu pas pris) -> pas de bouton (c'est facile à régler)
> ni alim pour la bouche !
> - Marc vient d'en parler : pas prévu les détecteurs de fumée
> - Je n'ai pas prévu d'alarme
> - Je n'ai pas prévu de multi-room
> - N'aurai-je pas dû mettre un câble EIB proche des lampes ?
> - J'aurais dû prévoir une vrai colonne technique permettant d'assurer
> la liaison vide sanitaire, RDC, étage, comble.
>
> Et maintenant, c'est vous qui allez me donner de nouveaux regrets
>
> Ce qui est intéressant c'est de connaître en quoi vous avez été
> prévoyant (les techniques de constructions sont toutes aussi
> intéressantes que les câbles en attente.
>
> Amicalement
(a) Cablage centralisé via boites de dérivation. Donc les deux points
luminueux plafond chambre 1 + les deux points chambre 2 + ... arrivent
tous dans une boite de dérivation locale qui repart vers "node zero"
en fil 8x. Minimise le km de fil et de tube.
(b) Pour les prises commandées, elles sont en série par pièce. Du 6x
va à la prise 1, de laquelle du 5x va à la 2, de laquelle du 4x va à
la prise 3. Au besoin, les commandes des prises 2 ou 3 peuvent être
attrapées au niveau de la prise 1. La majorité de ces prises finissent
non commandées, simplement raccordée à la phase dans le tableau. Mais
la méthode est assez flexible.
© Pour le reste, une armée de tubes vides (>40) vers partout où on
pourrait mettre une TV, un téléphone ou un HP de home cinéma (aussi en
hauteur), à coté d'une prise bien sur. Depuis la fin de la
construction en 2002, j'ai déjà rajouté 2 commandes EIB, raccordée au
moyen d'un cat5 dans le tube branché en parallele dans le tableau sur
le bus. Les tubes finissent dans une boîte vide sur le mur.
(d) Dans les pièces équipée d'une boucle de chauffage au sol, j'avais
prévu deux emplacements pour interrupteurs, un restant vide au début -
l'ídée étant de prévoir le chauffage par la suite. En pratique, celà
m'a été fort utile pour ajouter des interrupteurs en faisant avec ce
que j'avais (c-a-d faire 4 boutons avec deux interrupteurs 2x plutot
que de racheter le modèle 4x).
Pour (d), EIB entraîne une flexibilité de commande que les
interrupteurs ont de la peine à égaler. Certes tu peux décider
d'allumer ceci ou cela depuis ici ou la, et le changer, mais il te
faut toujours un bouton de libre sur les interrupteurs!
HTH - Fred
On Jun 29, 1:27 pm, domo_elec <domo_e...@yahoo.fr> wrote:
> Nous somme dans notre maison neuve depuis un mois.
>
> Presque toute l'installation est fonctionnelle.
>
> J'ai tenté d'être prévoyant en terme de câblage.
> Evidemment, j'ai oublié quelques bricoles...
> Et quand je lis vos posts, et notamment ceux de Marc ASSIN, j'ai la
> sensation d'avoir été d'une imprévoyance...
> Et encore, je vous ai lu pendant 3 mois avant d'attaquer mon câblage.
>
> Alors pour tous les "jeunots" qui vont y passer, je pensais q'un petit
> retour d'expérience général serait judicieux.
>
> D'abord, par ou passent les gaines :
> RDC :
> Toutes les gaines partent du TGBT entre plancher BA de l'étage et faux
> plafond placo.
> - Inconénient : Quasi impossible de passer de nouvelles gaines (je ne
> pense pas qu'il existe de solution intelligente qui soit plus
> prévoyante. Certe je dispose d'un vide sanitaire, mais faut vraiment
> avoir envie de passer une nouvelle gaine...)
> - Les PC d'une même pièce ont été pontées entre elles. Un départ pour
> chaque pièce. J'ai un regret, j'aurais dû implanter quelqus boîtes de
> dérivations visibles en haut des murs pour limiter le retour des
> gaines vers le TGBT.
> - Même s'ils sont en parallèle, je doit avoir 7 départs de câbles EIB
> du TGBT (là aussi j'aurai dû mettre quelques boîtes de dérivations).
> ETAGE :
> - Même fonctionnement, même regrets.
> - Toutefois les nouvelles gaines sont plus simples à passer dans le
> petit comble.
>
> Ce que j'ai réalisé :
> - Tous les boutons sont EIB, donc, facile de roujouter de nouveaux
> boutons ou autre
> - Une PC TV et une RJ dans chaques pièces de vis et chambres
> - Un 220V et un EIB à côté des 2 collecteurs plancher chauffant pour
> une future gestion
> - Un 220V et 1 RJ pour un futur écran tactile
> - Un 4 paires cat 6 pour le future portier vidéo
>
> Mes oublis et regrets :
> - Pilotage de la VMC type B (dans les 2 WC, pas de fenêtre donc alim
> de la bouche en parallèle avec la lampe). Deux autres bouches étaient
> pilotables (pas vu pas pris) -> pas de bouton (c'est facile à régler)
> ni alim pour la bouche !
> - Marc vient d'en parler : pas prévu les détecteurs de fumée
> - Je n'ai pas prévu d'alarme
> - Je n'ai pas prévu de multi-room
> - N'aurai-je pas dû mettre un câble EIB proche des lampes ?
> - J'aurais dû prévoir une vrai colonne technique permettant d'assurer
> la liaison vide sanitaire, RDC, étage, comble.
>
> Et maintenant, c'est vous qui allez me donner de nouveaux regrets
>
> Ce qui est intéressant c'est de connaître en quoi vous avez été
> prévoyant (les techniques de constructions sont toutes aussi
> intéressantes que les câbles en attente.
>
> Amicalement