19/07/2008, 08:36:37
> Je confirme pour 3*2.5 pour les prises
>
> En revanche il semblerait que la nouvelle norme ne permet plus de ponter de
> prises en prises.....tu peux simplement avoir une arrivée en 3*2.5 pour des
> prises multiples "pré cablés" (jusqu'à 6).
Je ne suis pas un spécialiste de la NFC-1500, toutefois une certitude
pour les PC :
Protection 16 A, 8 PC, fil 3 x 2.5
De très nombreuses prises sont pontées chez moi (malheureusement pour
ma domotique).
Je viens de passer (pardon, de subir) le contrôle de consuel (environ
8 semaines). Le contrôleur vérifie la section des fils uniquement au
TGBT.
Toutefois, Alexandre, tu as peut une info plus précise que la miene.
Amicalement
>
> En revanche il semblerait que la nouvelle norme ne permet plus de ponter de
> prises en prises.....tu peux simplement avoir une arrivée en 3*2.5 pour des
> prises multiples "pré cablés" (jusqu'à 6).
Je ne suis pas un spécialiste de la NFC-1500, toutefois une certitude
pour les PC :
Protection 16 A, 8 PC, fil 3 x 2.5
De très nombreuses prises sont pontées chez moi (malheureusement pour
ma domotique).
Je viens de passer (pardon, de subir) le contrôle de consuel (environ
8 semaines). Le contrôleur vérifie la section des fils uniquement au
TGBT.
Toutefois, Alexandre, tu as peut une info plus précise que la miene.
Amicalement