25/08/2008, 08:41:43
Bonjour,
La NF C15-100 dit ceci
* pour les PC 16A:
section 2.5mm² / calibre disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi / 8
PC par circuit maxi
section 1.5mm² / calibre disjoncteur 16A maxi (fusible interdit) / 5
PC par circuit maxi
* our les PC commandées:
section 1.5mm² / calibre disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi / 2
PC par circuit maxi (et dans la même pièce) sinon utiliser un
contacteur
Olivier
La NF C15-100 dit ceci
* pour les PC 16A:
section 2.5mm² / calibre disjoncteur 20A maxi ou fusible 16A maxi / 8
PC par circuit maxi
section 1.5mm² / calibre disjoncteur 16A maxi (fusible interdit) / 5
PC par circuit maxi
* our les PC commandées:
section 1.5mm² / calibre disjoncteur 16A maxi ou fusible 10A maxi / 2
PC par circuit maxi (et dans la même pièce) sinon utiliser un
contacteur
Olivier