M'enfin Marc! (attention à l'excès de Pousse-Rapière tout d'même!)
Bon c'est clair que ce câble offre de belles solutions... pour le
passage des câbles, merci de le rappeler.
Mais là, il est question d'un point particulier de la NF C 15-100, à
savoir que pour des prises commandées, c'est max 2 PC et un disjo de
16A (ou fusible de 10).
ça voudrait dire exit les 5 ou 8 phases max par ligne avec 1 seul
disjo, 1 seul neutre et terre en commun.
C'est pour ça que Olivier attend le retour de son électro pour faire
le point.
Il revient dans longtemps ton électricien? :-)