22/07/2008, 12:21:11
On 22 juil, 13:02, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Tout ce qui est radio me file des boutons et je n'aime pas trop les
> prises gigognes.
:-) pareil pour moi :-)
> passer X fils de phase avec 1 fil de neutre et 1 fil de terre par
> circuit.
> Concrêtement comment fait-on ? où placer la boite de dérivation ?
Tu n'as pas dit pour quoi faire, et puis difficile à dire sans
connaitre le bâtiment.
L'idéal c'est de connaitre le point d'utilisation à l'avance et
d'organiser le chemin des câbles en conséquence.
Perso, je dirais le plus près possible de l'endroit d'utilisation
envisagé.
Donc pour les prises, à un endroit stratégique, à l'arrivée de la
pièce
Par exemple, les socles des placards me semblent un bon endroit pour y
placer des boîtes de dérivation, tant pour le 220V que pour le bus. Il
suffit de laisser la planche du fond du placard amovible.
Les contre-marches d'un escalier ou autre zône non-visible, peut faire
l'affaire.
Pour l'éclairage, c'est plus délicat. S'il y a un plafond / faux-
plafond qui cache les fils, pas de problème. Si c'est un plafond/
plancer apparent, difficile ! Alors mettre le boîtes en dehors de la
zone visible et amener le 220 à chaque luminaire séparément. Si les
luminaires sont en basse-tension, tu as sans doute planqué le transfo
quelque part, auquel cas çà simplifie le branchement.
Et quand rien ne va, il ne reste que la grosse boîte d'encastrement,
avec couvercle, c'est propre, mais visible ! mais enfin, si c'est dans
un coin, derrière la porte.
> Tout ce qui est radio me file des boutons et je n'aime pas trop les
> prises gigognes.
:-) pareil pour moi :-)
> passer X fils de phase avec 1 fil de neutre et 1 fil de terre par
> circuit.
> Concrêtement comment fait-on ? où placer la boite de dérivation ?
Tu n'as pas dit pour quoi faire, et puis difficile à dire sans
connaitre le bâtiment.
L'idéal c'est de connaitre le point d'utilisation à l'avance et
d'organiser le chemin des câbles en conséquence.
Perso, je dirais le plus près possible de l'endroit d'utilisation
envisagé.
Donc pour les prises, à un endroit stratégique, à l'arrivée de la
pièce
Par exemple, les socles des placards me semblent un bon endroit pour y
placer des boîtes de dérivation, tant pour le 220V que pour le bus. Il
suffit de laisser la planche du fond du placard amovible.
Les contre-marches d'un escalier ou autre zône non-visible, peut faire
l'affaire.
Pour l'éclairage, c'est plus délicat. S'il y a un plafond / faux-
plafond qui cache les fils, pas de problème. Si c'est un plafond/
plancer apparent, difficile ! Alors mettre le boîtes en dehors de la
zone visible et amener le 220 à chaque luminaire séparément. Si les
luminaires sont en basse-tension, tu as sans doute planqué le transfo
quelque part, auquel cas çà simplifie le branchement.
Et quand rien ne va, il ne reste que la grosse boîte d'encastrement,
avec couvercle, c'est propre, mais visible ! mais enfin, si c'est dans
un coin, derrière la porte.