22/08/2008, 12:39:23
> oui c'est pas très clair... je voulais demander comment se montent
> disjoncteur et modules, et merci Keldo d'avoir répondu à cette
> question cachée...
Ben, un module de sortie EIB, c'est tout pareil qu'un interrupteur ou
la partie puissance d'un télérupteur, donc le disjoncteur d'abord et
les modules de commande EIB en aval :
1) Disjoncteur de protection d'un circuit prises.
+ 2) Sortie commandée EIB n°1
I L 3) Prise n°1
+ 2) Sortie commandée EIB n°2
I L 3) Prise n°2
.
.
.
+ 2) Sortie commandée EIB n°7
I L 3) Prise n°7
L 2) Sortie commandée EIB n°8
L 3) Prise n°8
Comme règle générale, un disjoncteur protège toujours ce qui se trouve
en aval.
> Après réflexion, les 6-8 fils de phase sont obligatoirement 2.5²? du
> 1.5² n'est-il pas suffisant?
Bonne question ... dont la réponse dépend des normes nationales en
vigueur --> voir consuel ou AIB-Vinçotte ou ...
Mais, perso, je ne jouerais pas trop avec du 1.5² dans les prises.
> disjoncteur et modules, et merci Keldo d'avoir répondu à cette
> question cachée...
Ben, un module de sortie EIB, c'est tout pareil qu'un interrupteur ou
la partie puissance d'un télérupteur, donc le disjoncteur d'abord et
les modules de commande EIB en aval :
1) Disjoncteur de protection d'un circuit prises.
+ 2) Sortie commandée EIB n°1
I L 3) Prise n°1
+ 2) Sortie commandée EIB n°2
I L 3) Prise n°2
.
.
.
+ 2) Sortie commandée EIB n°7
I L 3) Prise n°7
L 2) Sortie commandée EIB n°8
L 3) Prise n°8
Comme règle générale, un disjoncteur protège toujours ce qui se trouve
en aval.
> Après réflexion, les 6-8 fils de phase sont obligatoirement 2.5²? du
> 1.5² n'est-il pas suffisant?
Bonne question ... dont la réponse dépend des normes nationales en
vigueur --> voir consuel ou AIB-Vinçotte ou ...
Mais, perso, je ne jouerais pas trop avec du 1.5² dans les prises.