21/08/2008, 17:02:09
> - faire passer dans une gaine 6 à 8 phases + 1 neutre + 1 terre, le
> tout en 2.5²
Oui
> - desservir mes 6 à 8 pc depuis une boite de dérivation
> au tableau:
Oui
> - utiliser un disjoncteur 16A pour le groupe de 6 à 8 PC
Oui
> - commander chacune de ces 6 à 8 PC par un module knx ad-hoc
Oui
> Dans ce cas, le module et le disjoncteur s'additionnent?
Je ne comprends pas la question !
Amicalement
> tout en 2.5²
Oui
> - desservir mes 6 à 8 pc depuis une boite de dérivation
> au tableau:
Oui
> - utiliser un disjoncteur 16A pour le groupe de 6 à 8 PC
Oui
> - commander chacune de ces 6 à 8 PC par un module knx ad-hoc
Oui
> Dans ce cas, le module et le disjoncteur s'additionnent?
Je ne comprends pas la question !