Le 15/03/2011 02:11, keldo a écrit :
(merci pour toute l'explication)

> Sur internet, tu trouveras des tableaux donnant, pour différents types
> de câbles (cuivre ou alu, section en mm², ...) la chute de tension
> selon le courant et la longueur du câble.
> Il te faudra un câble qui garde la chute de tension à une valeur assez
> faible, certainement moins de 10 % de la valeur nominale (24V), donc
> en dessous de 2,4 V dans ton cas.
Justement... Si quelqu'un a une référence de site, je trouve tout et
n'importe quoi...

> A ne pas oublier : le secondaire (= le coté 24V) de tes transfos doit
> être protégé par des fusibles spécifiques, sauf si les transfos
> disposent de protection intégrés contre les courts-circuits.
Ah, tient, je n'y aurai pas pensé...


Messages dans ce sujet
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par Charles Delorme - 14/03/2011, 22:12:45
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par keldo - 15/03/2011, 02:11:50
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par Frédéric - 15/03/2011, 07:45:59
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par Charles Delorme - 15/03/2011, 15:39:08
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par Thomas - 15/03/2011, 21:29:37
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par Thomas - 15/03/2011, 21:36:36
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par marc.assin - 15/03/2011, 21:52:42
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par Charles Delorme - 16/03/2011, 09:45:08
Longueur de cable en alimentation continue 24V - par keldo - 17/03/2011, 01:42:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)