On Oct 5, 2:08 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Si je relie toutes mes prises de courant directement au tableau
> électrique une par une sur des borniers je peut utiliser dans toutes
> la maison du 1,5 car j'ai un socle par circuit.
> Si ensuite je ponte 8 borniers ensemble avec du 2,5 et que je les
> amène sur un disjoncteur 20A avec du 2,5 également,est ce que je
> respecte la NF C 15-100?
Ça me semble risqué car :
- En cas de court-circuit sur une des PC il pourra y avoir 20 A
dans une ligne de 1,5 mm2 ce qui me semble en contradiction
avec la C15-100. Je mettrais plutôt un disjoncteur 16 A.
- La C15-100 dit aussi qu'une ligne doit avoir la même section
sur toute ça longueur, justement pour qu'un électricien ne
se dise pas "tiens, du 2,5 mm2 qui sort d'un disjoncteur 16 A,
j'ai le droit de le remplacer par un disjoncteur 20 A"...
et on se retrouve avec 20 A dans des fils de 1,5 mm2.
> Si je relie toutes mes prises de courant directement au tableau
> électrique une par une sur des borniers je peut utiliser dans toutes
> la maison du 1,5 car j'ai un socle par circuit.
> Si ensuite je ponte 8 borniers ensemble avec du 2,5 et que je les
> amène sur un disjoncteur 20A avec du 2,5 également,est ce que je
> respecte la NF C 15-100?
Ça me semble risqué car :
- En cas de court-circuit sur une des PC il pourra y avoir 20 A
dans une ligne de 1,5 mm2 ce qui me semble en contradiction
avec la C15-100. Je mettrais plutôt un disjoncteur 16 A.
- La C15-100 dit aussi qu'une ligne doit avoir la même section
sur toute ça longueur, justement pour qu'un électricien ne
se dise pas "tiens, du 2,5 mm2 qui sort d'un disjoncteur 16 A,
j'ai le droit de le remplacer par un disjoncteur 20 A"...
et on se retrouve avec 20 A dans des fils de 1,5 mm2.