#11
Bonjour,

Pour répondre aux différentes questions :

Si on cable en 1.5, :
6 prises max sur un circuit avec une protection en 16A.
Les prises peuvent être cablés en parrallèle, bien sur.

Si on cable en 2.5 :
8 prises max sur un circuit avec un protection en 20A.
Les prises peuvent être cablés en parralèle.

Dans tout les cas :

Pas plus de deux départs de ligne directement sous un disjoncteur.
Pour les socles :
1 prise (PC) simple = 1 prise
1 PC double = 1 prise
1 PC triple = 2 prise
Donc par exemple sur un circuit en 16A, en 1,5 on peut avoir 2 PC
triple, 1 PC double et une PC simple, ce qui equivaut à 6 prises pour
la NFC 15-100.

Si on ramène toutes les prises une à une sur des borniers :
Les prises sont cablés en 1.5 : on peut réunir 6 prises ensembles sous
un disjoncteur 16A.
Les prises sont cablés en 2.5 : on peut réunir 8 prises ensembles sous
un disjoncteur 20A.
Par contre il est totalement INTERDIT de cabler les prises en 1.5, de
réunir 8 borniers en 2.5 et de les relier sous un disjoncteur 20A.
Si on effectue cela, imaginons qu'on utilise une seule prise et qu'on
branche un appareil consommant 20A dessus, la ligne en 1.5 est sous
dimentionné et sera à terme déterioré (dans le meilleur des cas, dans
le pire des cas on met le feu à la maison....).

Dans tout les cas si le but est de prévoir une évolution knx
ulterieur, il faut partir sur la solution 6 prises ensembles en 1.5
avec disjoncteur 16A car il me semble que les actuator du marché sons
tous en 16A max (en oubliant des solutions avec relais de puissance ou
autre).

En espérant avoir répondu aux questions.

Bonne journée,

Yannick SECOUSSE
Société E.I.S
Etude, conception et réalisation
Systèmes domotiques
Habitat interactif

On 5 oct, 13:05, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Ceci n'est pas une question domotique, mais sur la topologie de raccordement
> des Prises de courant 220V
>
> La norme NF C 15-100 donne le nombre max de socles par ligne (6 dans
> l'habitat)
>
> Question :
>
> Est il autorisé de partir de l'armoire vers par un exemple une chambre....
> de poser un premier socle (1 double prise) de repartir 5 ou 6 mètres plus
> loin sur le
> meme mur et de poser un second socle (1 double prise), et ensuite de passer
> au mur d'en face
> et de poser 2 socles (1 prise triple).
>
> Cela fait un total de 4 socles sur la même ligne donc c'est ok ?
>
> Ou bien est on contraint de cabler chaque socle ou groupe de socle en
> étoile; et donc dans le cas présent avoir
> 3 circuits qui partent du tableau ?
>
> Merci.
>
> --
> Cordialement. / Best regards.
>
> Tichit  Alexandre
>
> ------------------------------------------
> CIDEL FRANCE SA
> 13, rue Rosenwald
> 75015 Paris
>
> 33 1 45 30 09 60  Tél
> 33 1 42 50 87 07  Fax
> 33 6 61 63 62 55  Mob
>
> ----------------------------------------
> DESIGN TECHNOLOGIE
>
> Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
> Tunis - Tunisia
>
> 216 71 77 70 09   Tél -   Tunisia
> 216 71 77 79 16   Fax -   Tunisia
> 216 98 42 65 12   Mob - Tunisia
>
> Skype ID  :    tical1969
>
> Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
> Please consider the environmental impact before printing this e-mail.


Messages dans ce sujet
NF C15-100 et Prises de courant - par Alexandre Tichit - 05/10/2009, 12:05:34
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 12:17:08
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 13:08:57
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 13:50:19
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 13:59:38
NF C15-100 et Prises de courant - par piazza salvatore - 05/10/2009, 18:10:31
NF C15-100 et Prises de courant - par Pascal - 05/10/2009, 18:38:17
NF C15-100 et Prises de courant - par marc.assin - 05/10/2009, 18:59:42
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 05/10/2009, 19:29:58
NF C15-100 et Prises de courant - par Alexandre Tichit - 05/10/2009, 22:31:27
NF C15-100 et Prises de courant - par yannick - 07/10/2009, 08:52:45
NF C15-100 et Prises de courant - par Charles Delorme - 07/10/2009, 12:41:42
NF C15-100 et Prises de courant - par kraven - 07/10/2009, 18:58:24
NF C15-100 et Prises de courant - par Herr Kolonel - 10/10/2009, 21:06:21

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)