bonjour,
les boites de dérivation encastrées en façade sont interdites elles ne
sont pas étanches
seules sont autorisées les boites étanches IP55
les douilles DCL sont interdites à l'exterieur ells ne sont pas
étanche
seules des douilles bout de fils (douilles de chantier) sont
autorisées
pour tes luminaires exterieur il faut faire les dérivations à
l'interieur du bâtiment
il faut que tu sorte 1 tube de 20 ICTA par luminaire
pour les prises de courant tu as le droit de les encastrés comme tous
autre appareillage du moment ils soient étanche IP55
pour ta centrale météo prévois 2 tube ICTA de 20 ou 25
j'espère avoir répondu à tes questions
amicalement
olivier
On 24 mar, 12:08, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> je fais faire un petit hors sujet (qui n'en sera que partiellement
> un).
>
> Que doit-on prévoir sur la façade extérieur de la maison pour recevoir
> une station météo ou un capteur de présence EIB ???
>
> Boite de dérivation de 71mm comme pour une prise, DCL de 40 mm, gaine
> suffit ????
>
> Quelles sont les règles de l'art ?
>
> Idem pour les points lumineux ????? (C'est là le hors sujet !! )
>
> Les travaux d'isolation extérieure commence demain -> de ce fait, si
> je pouvais avoir une réponse rapidement.
>
> Cordialement
>
> Junior76
les boites de dérivation encastrées en façade sont interdites elles ne
sont pas étanches
seules sont autorisées les boites étanches IP55
les douilles DCL sont interdites à l'exterieur ells ne sont pas
étanche
seules des douilles bout de fils (douilles de chantier) sont
autorisées
pour tes luminaires exterieur il faut faire les dérivations à
l'interieur du bâtiment
il faut que tu sorte 1 tube de 20 ICTA par luminaire
pour les prises de courant tu as le droit de les encastrés comme tous
autre appareillage du moment ils soient étanche IP55
pour ta centrale météo prévois 2 tube ICTA de 20 ou 25
j'espère avoir répondu à tes questions
amicalement
olivier
On 24 mar, 12:08, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> je fais faire un petit hors sujet (qui n'en sera que partiellement
> un).
>
> Que doit-on prévoir sur la façade extérieur de la maison pour recevoir
> une station météo ou un capteur de présence EIB ???
>
> Boite de dérivation de 71mm comme pour une prise, DCL de 40 mm, gaine
> suffit ????
>
> Quelles sont les règles de l'art ?
>
> Idem pour les points lumineux ????? (C'est là le hors sujet !! )
>
> Les travaux d'isolation extérieure commence demain -> de ce fait, si
> je pouvais avoir une réponse rapidement.
>
> Cordialement
>
> Junior76