23/01/2010, 22:18:45
Bonjour,
Chez moi je n'ai pas eu le choix de la chaudière car elle était là
lorsqu'on à acheté la maison et elle était récente.
L'aquastat (mécanique) peut être réglé entre 40° (en inter saison) et
90° (par grand froid). En ayant marre d'ajuster l'aquastat
manuellement pour tirer le meilleur parti de ma chaudière (plus la
température de sortie est basse et meilleur est le rendement), je l'ai
équipé d'une sonde de température sur le départ et d'un actuateur 2
canaux pour contrôler le circulateur et le bruleur. Maintenant je gère
la température en KNX en fonction de la demande de chauffage des
thermostats knx présents dans les différentes pièces de la maison.
Résultat, même en plein hiver, une fois la maison à sa température le
système redescend à 40/50° et ne remonte que si c'est vraiment
nécessaire (on allume le chauffage dans une pièce qui n'est pas
chauffée habituellement).
A+
Jean-François
On 22 jan, 20:14, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Salut,
>
> Pour mon installation j'ai abandonné l'idée d'installer une chaudière
> avec interface KNX car trop peu de modèle dispo sur le marché. J'ai
> encore plus renoncé à trouver un chauffagiste qui faisait l'effort de
> comprendre ce que je voulais. J'ai donc opté (c'est pas définitif)
> pour que le chauffagiste installe un système qui me chauffe de l'eau
> dans un ballon tampon à une température donnée, qu'il me pose un
> planché chauffant, un circulateur à debit variable et point. Moi je
> rajoute des servomoteurs sur les vannes des nourrices, un actuateurs
> theben et des thermostats Knx et normalement ça fonctionnera.
>
> A+
>
> On 22 jan, 18:46, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>
> > On 22 jan, 17:42, satanbis2 <geoff...@dufour.be> wrote:> On m'a proposé Viesman et Buderus qui ont toutes deux une interface
> > > eib.
>
> > En effet, à ma connaissance, il n'y a que ces deux marques
>
> > > Qqn aurait un retour d'expérience avec l'un ou l'autre ?
>
> > Perso, j'ai une Vitola 200 et une Vitotronic 300 KW3, l'interface
> > entre le bus 2 fils Viessmann et le KNX est fait par une Vitocom 200
> > EIB.
>
> > Mon expérience avec Viessmann France, le distributeur Viessmann en
> > Midi-Pyrénées est CATASTROPHIQUE, et le support est nul à ch...r
> > A EVITER A TOUT PRIX
>
> > > connait des références (et surtout prix) de vanne thermostatique eib ?
>
> > ?!? vanne thermostatique eib ?!? watisdânâ ?
> > Je ne vois pas bien le rapport avec le sujet "chaudière" (je pense
> > qu'il n'y en a pas)
> > Perso:
> > - pour le circuit radiateur à eau chaude, j'ai des vannes
> > thermostatique tout à fait standard sur lesquelles j'ai installé des
> > EMO Heimeieir. Ils font un raffut d'enfer, mais marchent impec.
> > - pour le circuit plancher chauffant à eau chaude, j'ai des vannes
> > tout à fait standard sur les nourrices, sur lesquelles j'ai installé
> > des actuateur thermiques contrôlées par un actuateur de
> > chauffageTheben (lui même commandé par les thermostats)
Chez moi je n'ai pas eu le choix de la chaudière car elle était là
lorsqu'on à acheté la maison et elle était récente.
L'aquastat (mécanique) peut être réglé entre 40° (en inter saison) et
90° (par grand froid). En ayant marre d'ajuster l'aquastat
manuellement pour tirer le meilleur parti de ma chaudière (plus la
température de sortie est basse et meilleur est le rendement), je l'ai
équipé d'une sonde de température sur le départ et d'un actuateur 2
canaux pour contrôler le circulateur et le bruleur. Maintenant je gère
la température en KNX en fonction de la demande de chauffage des
thermostats knx présents dans les différentes pièces de la maison.
Résultat, même en plein hiver, une fois la maison à sa température le
système redescend à 40/50° et ne remonte que si c'est vraiment
nécessaire (on allume le chauffage dans une pièce qui n'est pas
chauffée habituellement).
A+
Jean-François
On 22 jan, 20:14, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Salut,
>
> Pour mon installation j'ai abandonné l'idée d'installer une chaudière
> avec interface KNX car trop peu de modèle dispo sur le marché. J'ai
> encore plus renoncé à trouver un chauffagiste qui faisait l'effort de
> comprendre ce que je voulais. J'ai donc opté (c'est pas définitif)
> pour que le chauffagiste installe un système qui me chauffe de l'eau
> dans un ballon tampon à une température donnée, qu'il me pose un
> planché chauffant, un circulateur à debit variable et point. Moi je
> rajoute des servomoteurs sur les vannes des nourrices, un actuateurs
> theben et des thermostats Knx et normalement ça fonctionnera.
>
> A+
>
> On 22 jan, 18:46, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>
> > On 22 jan, 17:42, satanbis2 <geoff...@dufour.be> wrote:> On m'a proposé Viesman et Buderus qui ont toutes deux une interface
> > > eib.
>
> > En effet, à ma connaissance, il n'y a que ces deux marques
>
> > > Qqn aurait un retour d'expérience avec l'un ou l'autre ?
>
> > Perso, j'ai une Vitola 200 et une Vitotronic 300 KW3, l'interface
> > entre le bus 2 fils Viessmann et le KNX est fait par une Vitocom 200
> > EIB.
>
> > Mon expérience avec Viessmann France, le distributeur Viessmann en
> > Midi-Pyrénées est CATASTROPHIQUE, et le support est nul à ch...r
> > A EVITER A TOUT PRIX
>
> > > connait des références (et surtout prix) de vanne thermostatique eib ?
>
> > ?!? vanne thermostatique eib ?!? watisdânâ ?
> > Je ne vois pas bien le rapport avec le sujet "chaudière" (je pense
> > qu'il n'y en a pas)
> > Perso:
> > - pour le circuit radiateur à eau chaude, j'ai des vannes
> > thermostatique tout à fait standard sur lesquelles j'ai installé des
> > EMO Heimeieir. Ils font un raffut d'enfer, mais marchent impec.
> > - pour le circuit plancher chauffant à eau chaude, j'ai des vannes
> > tout à fait standard sur les nourrices, sur lesquelles j'ai installé
> > des actuateur thermiques contrôlées par un actuateur de
> > chauffageTheben (lui même commandé par les thermostats)