27/03/2008, 08:39:30
Bonjour,
pour miu le problème est clair.
1 - 3 alim qui ont en problème en simultanées.
2 - un appareil informatique (Freebox) qui bug également
3 - des lumières non gradables qui deviennent gradables
= chute de tension sur le réseau de la maison (surement du à une chute
plus générale du réseau EDF dans ton quartier).
Les alim. EIB hager doivent utilisé une techno qui fait que si la
tension d'entrée est trop basse, elle se mettent en défaut.
A+
Junior76 surnommé Dr HOUSE -> des avis contradictoire ??? ;-))
On 26 mar, 23:36, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> Bonsoir,
>
> Je viens d'avoir une coupure de l'alimentation du bus de mon
> installation inexpliquée.
>
> La description du pb :
>
> toutes les lumières de mon installation KNX ont baissée d'intensitée
> en même temps même celle qui ne sont pas sur un variateur.
>
> J'ai essayé pour une de celles qui varient de remonter l'intensité
> avec un des boutons mais cela à eu pour effet de la baisser au
> minimum.
>
> j'ai ouvert le tableau electrique du rdc et l'alimentation du bus
> n'avait plus de voyant ON (vert) c'est une alim Hager, par contre les
> modules ON/OFF et variation avait encore les voyants rouges
> ON pour les lampes qui étaient en fonctionement.
>
> J'ai aussi une alim 30v pour une interface IP N148 qui elle était
> toujours sur ON et le N148 aussi.
>
> J'ai essayé manipulé plusieurs fois le diférentiel protégeant les 2
> alim KNX et N148 mais celle du bus KNX est resté toujours sur OFF.
>
> Je suis monté au premier étage qui est relié au bus du rdc avec un
> coupleur mais qui a sa propre alim et j'ai constaté le même pb
> l'alimentation n'était plus sur ON est elle n'est pas revenue même
> aprés avoir "joué" avec le différentiel.
>
> Je suis monté au deuxième étage qui a aussi un bus KNX avec une autre
> alim mais dont le bus n'est pas couplé avec le rdc et le premier,
> l'alim était dans le même état.
>
> Je suis revenu au rdc et j'ai constaté que tous les voyants des
> modules KNX était sur OFF sauf le N148.
>
> J'ai pensé donc à un pb de baisse de tension EDF qui avait mis en
> panne toutes les alim KNX mais dans le même temps les lampes non
> connectées sur des modules KNX fonctionnaient sans PB (les WC et une
> salle d'eau)
>
> J'ai constaté que la freebox était aussi dans un état second (les 4
> voyants LAN fixes alors que j'ai que 2 prises connecté dessus)
>
> J'ai débranché et rebranché la freebox et qq seconde aprés tout est
> redevenu normal .
>
> Je ne vois pas trop la cause de ce dysfonctionement avez vous une
> idée ?
>
> Patrick (qui va mettre des gousses d'ails dans ses tableaux)
pour miu le problème est clair.
1 - 3 alim qui ont en problème en simultanées.
2 - un appareil informatique (Freebox) qui bug également
3 - des lumières non gradables qui deviennent gradables
= chute de tension sur le réseau de la maison (surement du à une chute
plus générale du réseau EDF dans ton quartier).
Les alim. EIB hager doivent utilisé une techno qui fait que si la
tension d'entrée est trop basse, elle se mettent en défaut.
A+
Junior76 surnommé Dr HOUSE -> des avis contradictoire ??? ;-))
On 26 mar, 23:36, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> Bonsoir,
>
> Je viens d'avoir une coupure de l'alimentation du bus de mon
> installation inexpliquée.
>
> La description du pb :
>
> toutes les lumières de mon installation KNX ont baissée d'intensitée
> en même temps même celle qui ne sont pas sur un variateur.
>
> J'ai essayé pour une de celles qui varient de remonter l'intensité
> avec un des boutons mais cela à eu pour effet de la baisser au
> minimum.
>
> j'ai ouvert le tableau electrique du rdc et l'alimentation du bus
> n'avait plus de voyant ON (vert) c'est une alim Hager, par contre les
> modules ON/OFF et variation avait encore les voyants rouges
> ON pour les lampes qui étaient en fonctionement.
>
> J'ai aussi une alim 30v pour une interface IP N148 qui elle était
> toujours sur ON et le N148 aussi.
>
> J'ai essayé manipulé plusieurs fois le diférentiel protégeant les 2
> alim KNX et N148 mais celle du bus KNX est resté toujours sur OFF.
>
> Je suis monté au premier étage qui est relié au bus du rdc avec un
> coupleur mais qui a sa propre alim et j'ai constaté le même pb
> l'alimentation n'était plus sur ON est elle n'est pas revenue même
> aprés avoir "joué" avec le différentiel.
>
> Je suis monté au deuxième étage qui a aussi un bus KNX avec une autre
> alim mais dont le bus n'est pas couplé avec le rdc et le premier,
> l'alim était dans le même état.
>
> Je suis revenu au rdc et j'ai constaté que tous les voyants des
> modules KNX était sur OFF sauf le N148.
>
> J'ai pensé donc à un pb de baisse de tension EDF qui avait mis en
> panne toutes les alim KNX mais dans le même temps les lampes non
> connectées sur des modules KNX fonctionnaient sans PB (les WC et une
> salle d'eau)
>
> J'ai constaté que la freebox était aussi dans un état second (les 4
> voyants LAN fixes alors que j'ai que 2 prises connecté dessus)
>
> J'ai débranché et rebranché la freebox et qq seconde aprés tout est
> redevenu normal .
>
> Je ne vois pas trop la cause de ce dysfonctionement avez vous une
> idée ?
>
> Patrick (qui va mettre des gousses d'ails dans ses tableaux)