On 4 fév, 09:42, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Je commande le volet avec une seule touche du WKT302
OK. Je suppose que tu n'as pas de Visu non plus (ce qui équivaut à un
deuxième bouton, bien qu'il soit virtuel)
> Ca ne pourrai pas venir du mouvement de recul qu'effectue le volet
> quand il arrive en butée ? ( haute ou basse )
???
Je suppose que tu as calibré la course du volet.
Perso, pour les Velux, j'ai mis 2 sec en plus que nécessaire, hé oui,
le volet "grogne" pendant 2 sec. Mais les temps montée/descendre sont
asymétriques, d'où les 2 sec en plus.
> j'ai peut-être pas transférer le programme d'ETS dans l'inter .
Effectivement, en cas de doute, mieux vaut re-transférer l'appli
> Je commande le volet avec une seule touche du WKT302
OK. Je suppose que tu n'as pas de Visu non plus (ce qui équivaut à un
deuxième bouton, bien qu'il soit virtuel)
> Ca ne pourrai pas venir du mouvement de recul qu'effectue le volet
> quand il arrive en butée ? ( haute ou basse )
???
Je suppose que tu as calibré la course du volet.
Perso, pour les Velux, j'ai mis 2 sec en plus que nécessaire, hé oui,
le volet "grogne" pendant 2 sec. Mais les temps montée/descendre sont
asymétriques, d'où les 2 sec en plus.
> j'ai peut-être pas transférer le programme d'ETS dans l'inter .
Effectivement, en cas de doute, mieux vaut re-transférer l'appli