Après un bon moment d'inactivité sur le group, je transmets les
résultats de la programmation des 3 boutons dans la visu:
- Bouton Up ==> Ca monte
- Bouton Stop ==> Ca stop
- Bouton Down ==> Ca descend
Normal jusque là !!! . Le prblème arrive quand j'utilise la commande
avec un seul bouton. Etant donné que son cycle est toujours : D, S, U,
S, D, S, U, si je commande la fermeture avec la visu, et que je veux
ouvrir le lendemain avec la commande avec un seul bouton, j'au une
chance sur 2 pour que le volet veuille descendre à nouveau.
Le problème ne se pose pas si je ferme le volet avec la commande un
seul bouton, et que je veux l'ouvrir avec la visu en appuyant sur Up.
( Normal puisque le bouton envoi l'ordre de monter sans se soucier de
l'état précédent )
Donc, l'utilisation d'une commande de volet par une commande 2 touches
et une commande 1 touche n'est pas intuitive ( et pas très
fonctionnelle ).
La commande en 2 touches ( ou plusieurs inter 2 touches ) ne pose pas
de problème car in y a le retour de Status.
La commande en 1 touche ( ou plusieurs inter 1 touche ) ne pose pas de
problème car le cycle précédent est connu par le module volet
Le problème apparait lors du mixage des commandes .
Concernant le cas du Disjonteur qui a sauté, le module volet ne s'est
pas et croit avoir fermé ( ou ouvert ) le volet . ==> Par contre cela
ne concerne que les modules 4 sorties de chez Hager. Les modules 8
sorties sont alimentés par le 220V, donc sont capables de détecter le
manque de courant.
résultats de la programmation des 3 boutons dans la visu:
- Bouton Up ==> Ca monte
- Bouton Stop ==> Ca stop
- Bouton Down ==> Ca descend
Normal jusque là !!! . Le prblème arrive quand j'utilise la commande
avec un seul bouton. Etant donné que son cycle est toujours : D, S, U,
S, D, S, U, si je commande la fermeture avec la visu, et que je veux
ouvrir le lendemain avec la commande avec un seul bouton, j'au une
chance sur 2 pour que le volet veuille descendre à nouveau.
Le problème ne se pose pas si je ferme le volet avec la commande un
seul bouton, et que je veux l'ouvrir avec la visu en appuyant sur Up.
( Normal puisque le bouton envoi l'ordre de monter sans se soucier de
l'état précédent )
Donc, l'utilisation d'une commande de volet par une commande 2 touches
et une commande 1 touche n'est pas intuitive ( et pas très
fonctionnelle ).
La commande en 2 touches ( ou plusieurs inter 2 touches ) ne pose pas
de problème car in y a le retour de Status.
La commande en 1 touche ( ou plusieurs inter 1 touche ) ne pose pas de
problème car le cycle précédent est connu par le module volet
Le problème apparait lors du mixage des commandes .
Concernant le cas du Disjonteur qui a sauté, le module volet ne s'est
pas et croit avoir fermé ( ou ouvert ) le volet . ==> Par contre cela
ne concerne que les modules 4 sorties de chez Hager. Les modules 8
sorties sont alimentés par le 220V, donc sont capables de détecter le
manque de courant.