16/06/2010, 22:59:41
> Je pense qu'on ne peut pas choisir le pas.
> D'après mon petit schéma à 3 fils (Canne-Reed.jpg), il faut toujours
> qu'un reed soit fermé, à défaut on a l'indication maximum. Il y a
> intérêt à placer les reed à 45°
Le principe est correct, sauf que sur les modèles que je connais, les
valeurs min et max ne sont pas 0 et 5V (résistances talon,pas de reed en
haut et en bas).
Il se trouve que j'ai routé certains des circuits de SICCOM, donc j'affirme
qu'il existe plusieurs modèles avec des pas différents.
Donc tu choisis quand tu achètes le produit, en fait ces produits sont faits
d’après specs client.
Comme je l'ai dis dans un post précédent, le champ magnétique de l'aimant du
flotteur est suffisamment puissant pour qu'au moins un relais soit toujours
activé.
Evidement tu ne peux avoir un pas de 30 cm, dans ce cas, tu as raison, tu te
retrouve avec la valeur max (sauf avec un aimant correspondant au pas !!)
(Cet inconvénient peut être évité avec une électronique qui mémorise la
valeur du dernier élément activé, mais ça complique un peu le système.
Je vous envoie une photo de circuit équipé demain, je dois avoir un
exemplaire quelque part..
Philippe