27/03/2008, 09:38:16
Après appel du service dépannage EDF il n'y a pas eu d'incident
enregistré chez eux hier soir, mais ils ne tracent pas les baisses de
tension ou autres incidents qui ne sont pas des coupures.
Je vais rester sur un problème de baisse de tension qui aurait mis en
défaut mes alim Hager et je vais vérifier si les voisins ont constaté
un pb chez eux mais je doute qu'ils aient des élements à me donner.
Reste à mettre une batterie ou un onduleur en amont des alim KNX pour
éviter ce type de pb.
Patrick
On 27 mar, 09:23, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 27 mar, 09:00, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
>
> > J'ai bien pensé à une baisse de tension EDF mais comment expliquer que
> > les lampes non gérée par KNX n'étaient pas affectée par une baisse
> > de luminosité ?
>
> Parmi la panoplie d'incidents qui peuvent survenir sur une ligne, il
> n'y a pas QUE les coupures, micro-coupures. Tu pourrais avoir eu un
> phénomène transitoire à fréquence assez élevée (un contact qui
> répondit à la sous-station EDF) ce qui fait que l'énergie "moyenne"
> vue par une lampe à incandescence, moteur ou tout autre appareil à
> grande inertie, reste la même.
> Par contre, un appareil électronique, bien que super -protégé en
> sortie, peut être plus sensible en entrée, surtout, comme disait
> junior, si la tension d'entrée descent trop bas (en dehors des specs
> de l'alim)
enregistré chez eux hier soir, mais ils ne tracent pas les baisses de
tension ou autres incidents qui ne sont pas des coupures.
Je vais rester sur un problème de baisse de tension qui aurait mis en
défaut mes alim Hager et je vais vérifier si les voisins ont constaté
un pb chez eux mais je doute qu'ils aient des élements à me donner.
Reste à mettre une batterie ou un onduleur en amont des alim KNX pour
éviter ce type de pb.
Patrick
On 27 mar, 09:23, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 27 mar, 09:00, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
>
> > J'ai bien pensé à une baisse de tension EDF mais comment expliquer que
> > les lampes non gérée par KNX n'étaient pas affectée par une baisse
> > de luminosité ?
>
> Parmi la panoplie d'incidents qui peuvent survenir sur une ligne, il
> n'y a pas QUE les coupures, micro-coupures. Tu pourrais avoir eu un
> phénomène transitoire à fréquence assez élevée (un contact qui
> répondit à la sous-station EDF) ce qui fait que l'énergie "moyenne"
> vue par une lampe à incandescence, moteur ou tout autre appareil à
> grande inertie, reste la même.
> Par contre, un appareil électronique, bien que super -protégé en
> sortie, peut être plus sensible en entrée, surtout, comme disait
> junior, si la tension d'entrée descent trop bas (en dehors des specs
> de l'alim)