27/10/2010, 08:48:14
Bonjour,
J’essaye de comprendre 2 ou 3 trucs au sujet des Flags dans ETS.
J’ai,
à l’adresse de groupe 1/3/0 :
- la sortie d’un actionneur (Hager TXA208B) K L E – A
- la touche n°1 d’un BP (WKT302) K L – T A
- la touche n°2 du même BP (WKT302) K L – T A
à l’adresse de groupe 1/3/4 :
- la sortie indication d’état de l’actionneur K L – T A
Première question : pourquoi un objet différent et une adresse
différente pour l’indication d’état ? ne peut-on pas lire directement
l’état de la sortie ?
Deuxième question : mes touches de BP ont le Flag L (Lecture) activés.
D’après le fichier d’aide sur les Flags ETS il est indiqué que pour
une même adresse de groupe, il ne peut y avoir qu’un seul participant
avec ce Flag activé (pour éviter d'avoir plusieurs réponses, voir des
réponses discordantes). Y a-t-il une raison pour que mon installateur
ai activé ce Flags sur tous mes BP ?
Merci d’avance
Olivier
J’essaye de comprendre 2 ou 3 trucs au sujet des Flags dans ETS.
J’ai,
à l’adresse de groupe 1/3/0 :
- la sortie d’un actionneur (Hager TXA208B) K L E – A
- la touche n°1 d’un BP (WKT302) K L – T A
- la touche n°2 du même BP (WKT302) K L – T A
à l’adresse de groupe 1/3/4 :
- la sortie indication d’état de l’actionneur K L – T A
Première question : pourquoi un objet différent et une adresse
différente pour l’indication d’état ? ne peut-on pas lire directement
l’état de la sortie ?
Deuxième question : mes touches de BP ont le Flag L (Lecture) activés.
D’après le fichier d’aide sur les Flags ETS il est indiqué que pour
une même adresse de groupe, il ne peut y avoir qu’un seul participant
avec ce Flag activé (pour éviter d'avoir plusieurs réponses, voir des
réponses discordantes). Y a-t-il une raison pour que mon installateur
ai activé ce Flags sur tous mes BP ?
Merci d’avance