Je vais peut être répondre totalement a coté de la plaque, mais...
Les WKT302 et WKT312 utilise dans ETS le même fichier de config, c'est
peu etre le flag des leds que tu peux lire (même si elle n'existe pas)
L'état est peut etre celle des leds
On 27 oct, 16:07, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Première question : pourquoi un objet différent et une adresse
> > différente pour l’indication d’état ? ne peut-on pas lire directement
> > l’état de la sortie ?
>
> Lire "directement" où ? Le bit qui contrôle la sortie d'un actionneur
> est une demande, en quelques sortes. Selon la configuration de
> l'actionneur et les blocages actifs, il se peut que la sortie ne
> change pas, bien que tu demandes qu'elle change. Le cas typique est le
> store extérieur bloqué car il y a trop de vent. Dans ce cas, quand tu
> appuyes sur le bouton, 1/3/0 est 1 (tu demandes que ca bouge), mais
> l'état du store 1/3/4 est 0 (ca bouge pas). (analogie approximative
> pour illustrer mon propos, un store ne fonctionne pas tout à fait
> comme ca).
>
> Il est vrai qu'en général, on regroupe les deux notions ensemble. Mais
> en final, il y a parfois une différence entre ce que tu veux et ce qui
> se passe => 2 GA.
>
> > Deuxième question : mes touches de BP ont le Flag L (Lecture) activés.
> > D’après le fichier d’aide sur les Flags ETS il est indiqué que pour
> > une même adresse de groupe, il ne peut y avoir qu’un seul participant
> > avec ce Flag activé (pour éviter d'avoir plusieurs réponses, voir des
> > réponses discordantes). Y a-t-il une raison pour que mon installateur
> > ai activé ce Flags sur tous mes BP ?
>
> Je ne pense pas qu'il y ait une raison. Notons tout d'abord que dans
> le problème indiqué dans la doc ne se pose que si qqch effectue une
> requète de lecture.
> D'autre part, la logique voudrait que le bidule éventuel qui lirait
> l'état de l'actionneur (p.ex. une visu) utilise l'autre GA, parce
> qu'en général ce que tu veux savoir c'est si la lumiere est allumée ou
> éteinte, pas si qqch aurait demandé de l'allumer.
>
> Donc dans ton cas précis, j'aurais tendance a dire que l'état des
> flags L sur les boutons n'est pas très important. J'ajouterais que
> certains de mes boutons ont des flags par défaut un peu bizarre. Le
> flag L de tes boutons est peut-être simplement mis par défaut (pour
> signifier probablement que l'actionneur est pret a répondre à une
> requète) et "l'erreur" de ton installeur est peut-être de ne pas les
> avoir désactivés (plutôt que de les avoir activés).
Les WKT302 et WKT312 utilise dans ETS le même fichier de config, c'est
peu etre le flag des leds que tu peux lire (même si elle n'existe pas)
L'état est peut etre celle des leds
On 27 oct, 16:07, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Première question : pourquoi un objet différent et une adresse
> > différente pour l’indication d’état ? ne peut-on pas lire directement
> > l’état de la sortie ?
>
> Lire "directement" où ? Le bit qui contrôle la sortie d'un actionneur
> est une demande, en quelques sortes. Selon la configuration de
> l'actionneur et les blocages actifs, il se peut que la sortie ne
> change pas, bien que tu demandes qu'elle change. Le cas typique est le
> store extérieur bloqué car il y a trop de vent. Dans ce cas, quand tu
> appuyes sur le bouton, 1/3/0 est 1 (tu demandes que ca bouge), mais
> l'état du store 1/3/4 est 0 (ca bouge pas). (analogie approximative
> pour illustrer mon propos, un store ne fonctionne pas tout à fait
> comme ca).
>
> Il est vrai qu'en général, on regroupe les deux notions ensemble. Mais
> en final, il y a parfois une différence entre ce que tu veux et ce qui
> se passe => 2 GA.
>
> > Deuxième question : mes touches de BP ont le Flag L (Lecture) activés.
> > D’après le fichier d’aide sur les Flags ETS il est indiqué que pour
> > une même adresse de groupe, il ne peut y avoir qu’un seul participant
> > avec ce Flag activé (pour éviter d'avoir plusieurs réponses, voir des
> > réponses discordantes). Y a-t-il une raison pour que mon installateur
> > ai activé ce Flags sur tous mes BP ?
>
> Je ne pense pas qu'il y ait une raison. Notons tout d'abord que dans
> le problème indiqué dans la doc ne se pose que si qqch effectue une
> requète de lecture.
> D'autre part, la logique voudrait que le bidule éventuel qui lirait
> l'état de l'actionneur (p.ex. une visu) utilise l'autre GA, parce
> qu'en général ce que tu veux savoir c'est si la lumiere est allumée ou
> éteinte, pas si qqch aurait demandé de l'allumer.
>
> Donc dans ton cas précis, j'aurais tendance a dire que l'état des
> flags L sur les boutons n'est pas très important. J'ajouterais que
> certains de mes boutons ont des flags par défaut un peu bizarre. Le
> flag L de tes boutons est peut-être simplement mis par défaut (pour
> signifier probablement que l'actionneur est pret a répondre à une
> requète) et "l'erreur" de ton installeur est peut-être de ne pas les
> avoir désactivés (plutôt que de les avoir activés).