12/11/2007, 11:56:12
Je dispose sur mon bus de 35 participants (tx302, tx304, tx450, txa 204,
txa206, txa207, txa210, txa213, tr130B) non compris les éléments radio qui
ont au moins le mérite de ne pas consommer...
Par contre je ne dispose que d'une alimentation 320 mA et je me demande si
elle n'est pas sous-dimensionnée et si cela n'expliquerait pas quelques
dysfonctionnements occasionnels (du genre certains volets ne répondent plus
à une commande de fermeture générale mais fonctionnent toujours en commande
individuelle).
Dans un post précédent, il était indiqué que chaque élément consomme en
général en moyenne 5 mA mais que la norme autorise jusqu'à 10 mA.
Au vue de cela je serais tenté d'en déduire que mon alimentation est
probablement suffisante mais pas de manière certaine. Hors je souhaite
ajouter des participants mais le puis je ?
Par ailleurs quelqu'un saurait il ou je peux trouver la conso précise de mes
participants (je ne la trouve pas dans la doc des équipements).
Merci d'avance de votre aide.
txa206, txa207, txa210, txa213, tr130B) non compris les éléments radio qui
ont au moins le mérite de ne pas consommer...
Par contre je ne dispose que d'une alimentation 320 mA et je me demande si
elle n'est pas sous-dimensionnée et si cela n'expliquerait pas quelques
dysfonctionnements occasionnels (du genre certains volets ne répondent plus
à une commande de fermeture générale mais fonctionnent toujours en commande
individuelle).
Dans un post précédent, il était indiqué que chaque élément consomme en
général en moyenne 5 mA mais que la norme autorise jusqu'à 10 mA.
Au vue de cela je serais tenté d'en déduire que mon alimentation est
probablement suffisante mais pas de manière certaine. Hors je souhaite
ajouter des participants mais le puis je ?
Par ailleurs quelqu'un saurait il ou je peux trouver la conso précise de mes
participants (je ne la trouve pas dans la doc des équipements).
Merci d'avance de votre aide.