Et encore une question stupide de débutant....!!!....sur les boutons poussoirs.
#5
Bonsoir,

J'ai installé chez moi ces mêmes boutons Busch-Triton... Et perso, je
les trouve jolis, tu verras que tu peux allumer ou non les petits
emplacements où tu écris à quoi correspond la touche. Mais ça, ce sera
pour plus tard. Pour répondre à tes questions voici mon expérience:

*le bouton poussoir en lui même n'est pas géré ni reconnu par ETS.
C'est uniquement le BCU qui est configuré. Tu branches le câble EIB
sur ton BCU que tu configures via ETS et ensuite tu "emboîtes" ton
Busch Triton dessus.
*si comme moi tu achètes des Busch Triton 6324 et 6322 (interrupteur 3
ou 5 "rangées" sans écran LCD et sans thermostat" le BCU à commander
est le 6120 U-102. Attention, en France on parle de ABB, mais si tu
commandes sur un célèbre cite allemand, il faut chercher dans Busch-
Jaeger et non ABB. Enfin c'est comme ça que j'ai trouvé mon bonheur.
*dans ETS, il ne faut pas déclarer les Busch Triton, mais uniquement
les BCU. Car sur le Busch Triton il n'y a aucun bouton de
programmation...
*pas d'autre câble à prevoir que le câble EIB
*Le bouton de base avec le BCU est cher mais ça reste correct. Si tu
prends celui avec écran LCD et Thermostat, là c'est vraiment hors de
prix. Mais c'est quand plus jolis qu'un bouton Hager. Enfin ce n'est
que mon avis. Par contre, pour les fonctions évoluées, type
thermostat, tu peux toujours acheter un écran tactile Zennio qui pour
200€ HT rend de nombreux services...

Voici mon humble contribution basée sur mon expérience.

Cordialement,

HK.

On 1 déc, 01:12, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Pour compléter les informations déjà fournies par stephan et Frédéric:
>
> > 1- Est ce à dire que ces BP (pas donnés) ne sont pas KNX car il faut
> > les relier à un coupleur de bus comme n'importe quel BP "de base" non
> > knx.
> > contrairement au BP kalysta de chez hager qui se branchent directement
> > sur le cable EIB et semblent emmetre directement des messages EIB..
>
> Le BCU se branche sur le bus et le bouton se branche sur le BCU. Le
> tout est un bouton KNX. La partie bouton seule n'est rien de standard,
> juste un bouton Busch Triton destiné à se brancher sur un BCU Busch
> Triton.
>
> > 2- Du coup, pour ces Busch Triton, faut que je prevois une
> > alimentation electrique "classique" derriere le BP (une phase coupée
> > par le BP) et je ne vois plus l'interet d'avoir les busch triton !!.
> > 3- Interet: je peux mettre n'importe quel BP classique
> > 4- Inconvenient: je dois tirer des fils electriques classiques
> > jusqu'au boitier du BP et je dois ajouter un coupleur de bus pour
> > chaque BP... pas dans la philosophie de l'EIB...
>
> Non à 2, 3, 4. Le BCU est alimenté par EIB et alimente à son tour la
> partie bouton. Le tout envoie des messages KNX et (sauf car
> particulier) ne coupe pas de phase directement.
>
> > 5-Du coup en bouton "directement eib" connaissez vous d'autre
> > alternatives que les kalysta hager (qui sont peut etre pas si
> > moches) ? ah WAF quand tu nous tiens...
>
> des boutons qui ont la même philosophie BCU + bouton se trouvent chez
> Siemens ou Gira (Tastensor2, par exemple).