pour info, j'ai eu un petit souci avec un variateur hager TXA213,
souci qui pourrait apparaître sur d'autre modèles.

Aujourd'hui la plupart des télé-variateurs EIB (et aussi les "non
EIB") reconnaissent automatiquement la charge qu'ils commandent (= le
type de lampe : TBT sur transfo, ampoule normale, etc.).
En effet, pour les transfos TBT, le variateur ne doit pas se comporter
de la même façon avec un transfo électronique et avec un transfo
ferromagnétique classique. C'est une histoire de découpage de phase
qui est positif pour l'un, négatif pour l'autre.

Avant, on achetait un variateur pour transfo ferromagnétique OU un
variateur pour transfo électronique.
Maintenant, le variateur reconnait le type de transfo et s'adapte. Du
coup, il est un peu plus sioux.

Mais, du coup aussi il a ses petites manies.

Ainsi, moi pour TXA213 branché sur une rimbambelle de transfos
électronique 60 VA en parallèle avec sur chacun une ampoule halogène
12V de 20W (en clair : je mets un transfo par spot), et ben il aimait
pas du tout : il clignotait lorsqu'on passait au taux d'éclairage
maxi. Sans doute que la sous-charge de chaque transfo devait le
perturer dans sa reconnaissance du type de charge. Comme solution,
j'ai passé mes ampoulesà 35 W et ça se passe mieux, sans doute parce
que les transfos sont moins sous-chargés.


Messages dans ce sujet
Actionneurs variateurs - par Babas45 - 19/07/2007, 13:48:57
Actionneurs variateurs - par mickg - 19/07/2007, 14:02:34
Actionneurs variateurs - par Babas45 - 19/07/2007, 14:24:32
Actionneurs variateurs - par mickg - 19/07/2007, 20:10:24
Actionneurs variateurs - par keldo - 08/08/2007, 01:34:11
Actionneurs variateurs - par Dibou - 09/08/2007, 06:55:43
Actionneurs variateurs - par keldo - 09/08/2007, 15:28:41

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)