#7
> Aujourd'hui la plupart des télé-variateurs EIB (et aussi les "non
> EIB") reconnaissent automatiquement la charge qu'ils commandent (= le
> type de lampe : TBT sur transfo, ampoule normale, etc.).
Il y a des variateurs EIB sur lequels on peut configurer le type de
charge manuelement via ETS (c'est le cas des Theben), ça permet de
règler certains cas particuliers si la détection automatique ne
fonctionne pas bien.

> Ainsi, moi pour TXA213 branché sur une rimbambelle de transfos
> électronique 60 VA en parallèle avec sur chacun une ampoule halogène
> 12V de 20W (en clair : je mets un transfo par spot), et ben il aimait
> pas du tout : il clignotait lorsqu'on passait au taux d'éclairage
> maxi. Sans doute que la sous-charge de chaque transfo devait le
> perturer dans sa reconnaissance du type de charge. Comme solution,
> j'ai passé mes ampoulesà 35 W et ça se passe mieux, sans doute parce
> que les transfos sont moins sous-chargés.
Oui, ce n'est pas recommandé de sous-charger fortement un transfo
électronique, ni d'ailleurs de mettre de longs cables sur la sortie
basse tension (mais je ne sais pas bien pourquoi ...).
En général, il vaut mieux utiliser un transfo électronique avec une
charge proche de son maximum et garder la tolérance de sous-charge
pour le cas ou une (ou plusieurs) ampoule serait claquée.


Messages dans ce sujet
Actionneurs variateurs - par Babas45 - 19/07/2007, 13:48:57
Actionneurs variateurs - par mickg - 19/07/2007, 14:02:34
Actionneurs variateurs - par Babas45 - 19/07/2007, 14:24:32
Actionneurs variateurs - par mickg - 19/07/2007, 20:10:24
Actionneurs variateurs - par keldo - 08/08/2007, 01:34:11
Actionneurs variateurs - par Dibou - 09/08/2007, 06:55:43
Actionneurs variateurs - par keldo - 09/08/2007, 15:28:41

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)