La TBTS n'est pas limitée à 24V. La TBTS, c'est de la TBT, mais avec des règles de conception plus draconiennes (isolation...).
La tension limite d'utilisation dépend surtout du contexte :
- dans les locaux secs : U alternatif = 50 V et U continu = 120 V ;
- dans les locaux mouillés : U alternatif = 25 V et U continu = 60 V ;
- dans les locaux immergés : U alternatif = 12 V et U continu = 25 V.