Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KNX-isation d'une maison neuve
#7
Hello!

3- tu as le nombre de canaux de tes modules! Pour expliquer: tu prends 3 modules rmg/rme 8s, tu as 24 circuits... Si tu prends 3 jmg/jme, tu as 12 canaux.... Si tu prends 1 rmg + 2 jme, tu as 16 circuits... Et si tu prends 1rmg + 1 rme + 1 jme, tu as 20 circuits.
Donc tout dépend des modules que tu prends. La seule limite, c'est 2 modules xme "raccordé" sur un xmg.

4- c'est la grande force du système mix!

7- un module TOR, c'est un module Tout Ou Rien... Le rmg est un module TOR... Un contacteur est un relais de puissance qui, piloté par ce module, permettra d'augmenter la puissance à commuter.

8- Les 2 fonctionnent bien pour ce genre d'application, tout dépend de ton choix esthétique.

9- Si on garage est bien au sec, pas de nécessité d'avoir un indice IP élevé. On mets des appareillages " étanche" par habitude dans les garages, et notamment parce qu'ils ont également une résistance aux chocs bien meilleur que l'appareillage standard.

10 et 11- je passe mon tour, je ne suis pas équipé... donc pas de réponse a t'apporter.

@+

Seb
Répondre


Messages dans ce sujet
KNX-isation d'une maison neuve - par la_chignole - 22/11/2014, 17:29:54
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par stephanem86 - 24/11/2014, 18:33:54
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par la_chignole - 03/12/2014, 21:00:26
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par texboy69 - 03/12/2014, 21:35:26
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par la_chignole - 06/12/2014, 15:33:47
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par texboy69 - 06/12/2014, 22:50:00
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par la_chignole - 13/12/2014, 15:50:43

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)