Actuateur de chauffage, les 2 types ?
#3
J'ai aussi noté que les modèles Hager/Theben supporte max 13 vannes
(max 4 par sorties, mais 13 au max) tandis que les autres supportes 4
par sorties sans limites donc 24 vannes. Comme j'en ai 14 (réparties
en 6 zones), y a pas photos, je serai obliger de prendre 2 modèles
Hager/Theben contre 1 seul autre, soit 800€ contre 200€.

Même si je rajoute un coffret DIN 4 modules étanches, mon choix est
vite fait.

Quand au prix des vannes 24V et 230V, c'est exactement le même... donc
rien ne justifie de travailler en 24V, et l'alim 24V intégrée n'est
pas utile (et ne justifie pas que le prix double)

.


Messages dans ce sujet
Actuateur de chauffage, les 2 types ? - par mail2fred.g@gmail.com - 21/09/2010, 10:06:28
Actuateur de chauffage, les 2 types ? - par Dibou - 21/09/2010, 13:58:44
Actuateur de chauffage, les 2 types ? - par mail2fred.g@gmail.com - 21/09/2010, 14:21:42

Atteindre :