Bonjour.

Il n'y a aucune erreur ni contradiction, on peut aller jusqu'à 64
participants pour une alim de 320 mA, même pour un de 160 mA à la
limite ... tout dépend de la consommation totale des participants, qui
est très variable d'un participant à l'autre.

Le limites officielles sont :
1) 256 participants par ligne logique. Il s'agit d'une limite
"logique", due au protocol EIB.
Ceci inclu le x.x.0 comme coupleur de ligne et les x.x.64, x.x.128 et
x.x.192 comme répéteurs.
On voit donc que sur un segment de ligne il y a au maximum 63
participants "utiles" qui sont alors tous reliés galvaniquement.
Les répéteurs sont en fait des coupleurs de ligne avec un software
particulier, ils sont la pour "re-conditionner" le signal (= en gros
ils font office d'ampli ammélioré) mais ils ne filtrent pas les
télégrammes, ils transmettent tout message reçu tel quel d'un segment
vers l'autre.
Tout répéteur/coupleur de ligne isole galvaniquement les deux segments
ou lignes qui y sont reliés.

2) 64 participants par segment de ligne. Il s'agit ici d'une limite
électrique/physique.
--> les segments ont plusieurs limites physique :
- maximum 1000m de cable au total
- maximum 700m entre les deux participants les plus éloignés
- maximum 350m entre tout participant et l'almentation la plus proche
- minimum 1 alim avec bobine, maximum 2 alim avec bobine.
- si il y a 2 alims, il faut minimum 200m entre les 2 alims.
En moyenne, l'EIB compte 5mA@29V de consommation par participant, or
5mA x 64 participants cela donne 320mA, donc une alim de 320mA
"devrait" suffire pour un segment complet.
Sauf erreur de ma part, la norme EIB autorise une consommation de
maximum 10mA par participant, donc deux alims de 320mA par segment
devrait couvrir tous les cas de figure ; pour les participants plus
gourmands, le fabriquant doit prévoir une alimentation séparée, un
Smart Sensor de Gira par exemple est muni d'une deuxième borne pour
lui fournir du 24V DC qui ne vient pas du bus EIB, les LCDs M701
(Merten, ABB, Jung, etc.) sont eux munis d'une entrée pour du 230V AC.
Maintenant, entre la théorie et la pratique, il y a ... les 200m
minimum entre les 2 alims !
Pour ma part, j'arrive à un petit peu plus de 64 participants pour ma
maison (une grande maison ...) mais mon cablage est fini à 75%, je
viens à peine de finir mon deuxième rouleau de 100m de cable EIB ...
et j'avais dès le début décidé de séparer le système en 3 lignes
distinctes (1.0.x = RdC, 1.1.x = 1ier étage et combles, 1.6.x =
annexes et extérieur) ; donc je n'imagine même pas comment arriver à
avoir un "chemin" de 200m de cable sur une des 3 lignes.
(Chacune de mes lignes étant limitée aux 64 premiers participants,
donc à un seul segment)

Tout ça pour dire que je ne pense pas que l'on utilise souvent plus
d'une alim par segment, à moins d'avoir une très grande maison ou
plusieurs "petits" batiments reliés (une ancienne ferme par ex.) ou
alors peut-être dans les batiments de bureaux du style "grand plateau
tout en longueur".


Concernant les alims avec batterie de secours, c'est très utile si on
connecte un transmetteur d'alarme et/ou que l'on utilise les capteurs
reliés au système EIB comme source d'info pour une détection
d'intrusion.
Bien sur, il faut aussi que les appareils annexes (un transmetteur
téléphonique par ex.) soient protégés par batterie.
Personellement, j'ai installé des capteurs dans chaque fenètre afin de
couper le chauffage d'une pièce si la fenêtre est ouvrte, mais
j'utilise aussi l'information "fenêtre ouverte" pour déclencher la
sirène intérieure quand l'alarme est branchée.
La réflexion est la même pour des détecteurs de présence IR.


Messages dans ce sujet
conseil pour alim 2x320ma eib - par mxtjc - 16/08/2007, 20:25:03
conseil pour alim 2x320ma eib - par mxtjc - 16/08/2007, 20:44:46
conseil pour alim 2x320ma eib - par Marc Assin - 16/08/2007, 20:58:07
conseil pour alim 2x320ma eib - par mxtjc - 16/08/2007, 23:23:08
conseil pour alim 2x320ma eib - par Marc Assin - 17/08/2007, 08:08:35
conseil pour alim 2x320ma eib - par keldo - 17/08/2007, 14:09:26

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)